jshahtjdyxgx 发表于 2009-10-30 19:35

磁化的问题

有一台275KW电机的启动变压器,在维修过程中发现,有两组铁芯之间有磁场,用铁棒试验磁场的吸力还比较大。在线包装好后试用没发现问题。现请教高人指点在以后的使用中会不会有影响。怎么来消除磁场?谢谢!

forlink 发表于 2009-10-30 19:59

如果包装好后不影响使用,那以后应该也没有问题

张老五 发表于 2009-10-30 20:43

铁心上有剩磁也是很正常的事
不用担心

jshahtjdyxgx 发表于 2009-10-30 21:31

谢谢了!感谢各位的帮助。以后有新问题再请教。
页: [1]