ryf 发表于 2009-10-30 21:15

这种现象可能是我以前遇到过的:既不是缺相也不是过流的典型特征,趋于缺相和过流之间的一种现象---1.线圈没有全部变色,不能是过载;2.Y接情况下,一相绝缘完好,另两相有一部分线圈绝缘破坏,有一部分线圈绝缘完好,也不是缺相的典型特征。请大家指教

piandh 发表于 2009-10-31 00:59

本帖最后由 piandh 于 2009-10-31 01:11 编辑

看照片10(倒数第二张)是缺相造成的。一组线圈完好而两侧的均烧毁。一般情况下小电机(3kW及以下)是Y接,缺一相的情况下,两相工作,短时间内随着温度的急剧上升,线圈的匝间绝缘及对地、相间绝缘同时被破坏,此时总会伴有在绝缘强度最薄弱之处击穿(匝间、相间或对地,)。电机的控制线路中使用的接触器常常出现触点接触不良而导致缺相的情况(现在的接触器触点不是银铜合金的了,几乎都是普通黄铜板的,用不了多久,接触面上就会电蚀出很多麻点,造成接触不良或熔掉一个触头造成电机缺相)。全年500多台也不是都发生的一个用户吧?

kuyew 发表于 2009-10-31 06:00

看了这么多的评论,我觉得23楼的看法最贴切,应该是工艺、质量上不过关,而造成缺相;从照片上看,应该是两相运行,从而成就了老五所说的过流过热吧。

gaofeng001 发表于 2009-10-31 13:45

不知楼主电机的电源是工频还是变频电源?对于变频电源供电,电机极易发生匝间短路故障,而且匝间短路故障发展最后一般都是接地,此时故障现象为一相线圈中一联,或一联中一个线圈整体过热发黑。

renzhiqiang 发表于 2009-10-31 17:52

击穿而烧毁绕组

wanghuang117 发表于 2009-10-31 19:03

学习了,各位都是高手

bgky 发表于 2009-11-12 15:05

相间用绝缘隔开了吗?我看有的隔了,有的没有隔,容易相间击穿

bgky 发表于 2009-11-12 16:53

有的线圈没有变色,说明不是负载过大,烧得原因很可能是相间短路,生产电机时相间绝缘处理得不好,或者漆包线质量不好,造成相间击穿,局部线圈过电流,才出现的这种现象,今后生产时注意相间绝缘垫好。

yangjianxue 发表于 2009-11-15 16:44

肯定是缺相烧的,爱你没商量,这样的情况就不该给他们免费更换,应该收取一定的费用.

狂飙 发表于 2009-11-29 13:40

要看一下这个线圈的图片,从局部图片看有可能的缺相,也像槽口对地

邢小松 发表于 2009-11-30 11:30

一批都这样,那就不一定是缺相烧毁的啦!!!
个人认为是过流或者是匝间导致电机烧毁

camry2008 发表于 2009-12-2 22:47

有可能是三相绕组不平衡或部分过载使用造成的.

rolo 发表于 2009-12-7 13:57

貌似不是缺相,猜想会不会是接线的时候的问题,结电阻或者别的什么?

liu3691 发表于 2009-12-7 21:36

匝间一旦击穿,立刻就会扩展直到接地

hnytdj 发表于 2009-12-12 15:47

应该是缺相烧坏的。我曾经遇见一个粮库,120台通风机,电机是Y90S-4-1.1KW,空开直接控制,由于是劣质空开,一下烧了将近20台,全部是缺相烧坏。对于Y80-Y90电机,电机电流很小,很多用户配置的开关偏大,即使电机缺相运行也起不了保护作用。

252872919 发表于 2010-11-24 14:49

烧的真惨,我这里也少过电机,不过是很偶然的,几个月还遇不上一次。

tjulix 发表于 2010-11-24 18:40

有可能用户将民用单相电挂在了同一个变压器下的某一相上,导致该相电压偏低

电机小子 发表于 2013-12-20 11:44

经全面整改,现生产电机,偶尔出现一两台以下情况

电机小子 发表于 2013-12-20 11:57

经全面整改,偶尔还出现这种情况

电机小子 发表于 2013-12-20 12:01

现在时偶尔出现请看,请看图片