4600KW直流电机能否降低标准使用因我主电机及整个车间遭水灾
主机泡水,从电阻烘 到 80度风烘 到 4600KW主机转子通过80KW电机来驱动发热 到 现在电机自己可以爬行转动发热
现在电机绝缘好点了,可是还是达不到标准要求
原来转速是0-120 现在转速可以在0-30转 转动
功率也只发挥了60%
下面我请问:这个电机可否可以降低标准使用
意思就是把额定电流 电压都降低 转速也降低 功率也只利用一半多点
不知道可以,会后什么后果呢----------------------
现在也是没有办法 因为正常电压要送到800V 且绝缘要至少0.7M欧现在我们只能达到最高0.5电压送入250V (保险值)
联系QQ304051850 可以的
电压低一点,但电流可以再大些,密切监视绝缘值
绝缘应该会逐步提高的 是的,不过这样效果还是上不来,还是在0.5以下,
如果不烘不爬行 绝缘就会掉下来
我们现在电流已经达到2500A了
从满水到现在已经快2个月了,现在一但正反转 绝缘就下来 两个月还这样?有这时间,把电机拆开来,送烘房烘干好了
从现象看,不光是进水的问题,恐怕还有容易吸潮的物质进入了电机内部,要好好洗洗才行 把电机拆开来清洗,抽真空,烘干趁热喷绝缘漆,肯定可以提供 建议解体,好好新烘一下,最好多弄些绝缘漆刷一遍。