常规同步发电机热负荷选择?
发电机的热负荷一般选择多少,可保证电机的温升合格?比如绝缘等级为H, H级绝缘是绝缘等级比较高的了热负荷可以取到5000 H级绝缘是绝缘等级比较高的了
热负荷可以取到5000
forlink 发表于 2009-10-21 10:45 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm*cm也是不合适的。 要根据电机冷却方式、电机容量等条件来决定,只能是一个范围,并非是固定数值
H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm*cm也是不合适的。
wangjs 发表于 2009-10-21 10:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif根据实际运行经验,对中小型同步电机,H级绝缘配以必要的通风设计,可以达到5000 5000有点黑人, 根据实际运行经验,对中小型同步电机,H级绝缘配以必要的通风设计,可以达到5000
forlink 发表于 2009-10-22 21:14 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
实际运行经验,即便是牵引机车同步发电机,H级绝缘,在牵引机车中允许温升达到180k,而且环境温度按25度考核,也不过热负荷取到5000. 问题不清楚,没法回答
H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm*cm也是不合适的。
wangjs 发表于 2009-10-21 10:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
H级的温升限值是130K?楼主先查查吧
H级的温升限值是130K?楼主先查查吧
xinjing 发表于 2009-11-6 22:09 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif请问9楼,H级温升不是130K,应该是多少? H级温升130K是用埋置检温计法测量的,125K是用电阻法测量的 这个问题首先要清楚电机的冷却方式及电机的极数,冷却方式为IC81W,电机转速高些可取到3500A2/cm.mm2,转速低的根据极数不等取2500多,当然强迫风冷应能到5000A2/cm.mm。 我们公司的发电机热负荷基本都在5000左右(H级绝缘) 也发现很多电机实际热负荷超过5000的,H极绝缘。
顺带请教,不同转速热负荷如何选择呢? 从600rpm~1800rpm,谢谢各位 热负荷As*j=1600-2000吧 楼上绝缘等级是多少?1600~2000 恐怕太低了点。 单独讨论这个问题没有实际意义,热负荷的选取应根据具体的电机结构,冷却方式,结合类似电机的实际运行经验综合考虑。 和发电机的运行要求及冷却介质有关 H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm ...
wangjs 发表于 2009-10-21 10:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
要是强迫通风的话,取到5000没什么问题,关键还要看你的电密是多少?电密不能太高了。 热负荷的取值取决与于电机结构 通风方式等等最好是进行温升计算