xemcman 发表于 2009-10-21 09:15

常规同步发电机热负荷选择?

发电机的热负荷一般选择多少,可保证电机的温升合格?比如绝缘等级为H,

forlink 发表于 2009-10-21 10:45

H级绝缘是绝缘等级比较高的了
热负荷可以取到5000

wangjs 发表于 2009-10-21 10:55

H级绝缘是绝缘等级比较高的了
热负荷可以取到5000
forlink 发表于 2009-10-21 10:45 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm*cm也是不合适的。

long98194 发表于 2009-10-21 11:00

要根据电机冷却方式、电机容量等条件来决定,只能是一个范围,并非是固定数值

forlink 发表于 2009-10-22 21:14


H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm*cm也是不合适的。
wangjs 发表于 2009-10-21 10:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif根据实际运行经验,对中小型同步电机,H级绝缘配以必要的通风设计,可以达到5000

lrl 发表于 2009-10-23 16:28

5000有点黑人,

wangjs 发表于 2009-10-24 16:51

根据实际运行经验,对中小型同步电机,H级绝缘配以必要的通风设计,可以达到5000
forlink 发表于 2009-10-22 21:14 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
实际运行经验,即便是牵引机车同步发电机,H级绝缘,在牵引机车中允许温升达到180k,而且环境温度按25度考核,也不过热负荷取到5000.

jdcql 发表于 2009-11-6 22:07

问题不清楚,没法回答

xinjing 发表于 2009-11-6 22:09


H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm*cm也是不合适的。
wangjs 发表于 2009-10-21 10:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
H级的温升限值是130K?楼主先查查吧

wangjs 发表于 2009-11-18 11:49


H级的温升限值是130K?楼主先查查吧
xinjing 发表于 2009-11-6 22:09 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif请问9楼,H级温升不是130K,应该是多少?

daojz 发表于 2009-11-26 13:53

H级温升130K是用埋置检温计法测量的,125K是用电阻法测量的

zwh 发表于 2010-4-7 19:21

这个问题首先要清楚电机的冷却方式及电机的极数,冷却方式为IC81W,电机转速高些可取到3500A2/cm.mm2,转速低的根据极数不等取2500多,当然强迫风冷应能到5000A2/cm.mm。

wyb551 发表于 2010-4-8 20:10

我们公司的发电机热负荷基本都在5000左右(H级绝缘)

xinjing 发表于 2010-5-29 08:27

也发现很多电机实际热负荷超过5000的,H极绝缘。
顺带请教,不同转速热负荷如何选择呢? 从600rpm~1800rpm,谢谢各位

smxabc 发表于 2010-6-18 22:57

热负荷As*j=1600-2000吧

xinjing 发表于 2010-6-19 08:56

楼上绝缘等级是多少?1600~2000 恐怕太低了点。

db111111 发表于 2010-7-29 22:29

单独讨论这个问题没有实际意义,热负荷的选取应根据具体的电机结构,冷却方式,结合类似电机的实际运行经验综合考虑。

fengzh200 发表于 2010-7-30 11:26

和发电机的运行要求及冷却介质有关

天涯浪子 发表于 2010-8-2 19:28

H级绝缘温升限值只有130K,电机允许的热负荷与通风方式和结构有关,即便是强迫通风,热负荷超过4000A^2/mm ...
wangjs 发表于 2009-10-21 10:55 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif

要是强迫通风的话,取到5000没什么问题,关键还要看你的电密是多少?电密不能太高了。

天涯浪子 发表于 2010-8-2 19:30

热负荷的取值取决与于电机结构 通风方式等等最好是进行温升计算
页: [1] 2 3
查看完整版本: 常规同步发电机热负荷选择?