果汁 发表于 2009-10-20 10:03

异步电机绕组烧毁原因分析

1.线圈一端一相放炮烧毁,另一端完好
2.线圈一端一相放炮,另一端的同一相也颜色变黑
产生上述两种现象的原因一样吗?

果汁 发表于 2009-10-20 10:06

我认为第一种现象是电流正常,但绝缘出现问题;第二种现象是只有一相烧毁,但在烧毁的时候电流较大,但为什么电流大而另外两相完好

huazi 发表于 2009-10-20 10:49

如果你的电机是三角接法,当电源缺一相时,烧一相绕组,另外两相完好。

果汁 发表于 2009-10-20 11:26

如果你的电机是三角接法,当电源缺一相时,烧一相绕组,另外两相完好。
huazi 发表于 2009-10-20 10:49 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
电源一般不会缺相,而且缺相时也不是一相烧毁

红叶 发表于 2009-10-20 12:06


电源一般不会缺相,而且缺相时也不是一相烧毁
果汁 发表于 2009-10-20 11:26 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif角接缺相是一相烧毁啊

张老五 发表于 2009-10-20 20:43

第一种象匝间短路
第二种比较象过电流