带AVR同步发电机 无功调节
带AVR自励同步发电机,孤网运行,带上负载后,因电压会自动稳定在额定电压,我们知道通过调节励磁可以调节无功输出,那么带AVR自励运行时,如何调节无功输出呢?比如功率因数从0.8调节至0.75?求助各位。 孤网运行的同步发电机,电压稳定是在励磁电流不变的前提下,那么你无功是无法调节的。 本帖最后由 long98194 于 2009-10-20 08:58 编辑这就要求发电机励磁调节器能在恒功率因数运行,能够根据负载的变化来调节功率因数 l两个办法:
1. 多加点感性负载,使功率因数降到0.75
2. 换个能控制无功的电压调节器 孤网运行的同步发电机,电压稳定是在励磁电流不变的前提下,那么你无功是无法调节的。
forlink 发表于 2009-10-19 20:53 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
这个不太可能吧,孤网运行应该也是可以调节无功输出的。 无功负载不变,调节无功,必然会导致电压波动 1 同意2楼意见!单机运行的同步发电机,其功率因数大小完全取决于负载,任何励磁系统都无法改变其功率因数。改变励磁电流只能改变输出电压,当然若负载参数随电压成非线性变化的负载(如磁饱和效应影响),改变励磁时,功率因数也会改变,但那也是功率因数大小完全取决于负载。
2 你所说的“调节励磁可以调节无功输出”那是在同步发电机并联或并网运行时。至于你说的“孤网运行”不知是指什么?应该是指单机运行吧?!
3 你所说的调节无功输出我想应该是想调节功率因数吧?如是,以上回答完毕,若就是指改变无功功率,那么改变励磁电流能改变输出电压,从而有功、无功都会改变。 待AVR并联运行的两台同步发电机,如何做无功的分配呢? 励磁系统中通常有个无功调差装置(也有叫下垂补偿装置的),可以实现无功功率的自动分配。 无功调差装置(也有叫下垂补偿装置的)在单机运行时不起作用,是并网用的 谢谢,能解释一下无功调差装置的作用过程吗? 那得结合相量图才能说清楚,可惜俺不会往上画图。 调差装置的作用如下:通常在发电机某相安装一电流互感器取出一付边电流输给AVR采集此电势向量,再从另两相取线电压信号取电势向量,再将这两个电势向量叠加,输给AVR. 如电流互感器原边是无功电流,这此两种信号同相位、或相位很接近,回馈给AVR,并控制AVR输出,如互感器原边为有功电流,则此两信号相位垂直或接近垂直,不回馈 调差装置的作用如下:通常在发电机某相安装一电流互感器取出一付边电流输给AVR采集此电势向量,再从另两相取 ...
submarine78 发表于 2009-11-24 10:59 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
谢谢,那么AVR在检测到电机电流存在无功分量后,会自动调节励磁输出对吧,那么并联电机间的无功分配AVR能自动调节吗?谢谢 励磁系统中通常有个无功调差装置(也有叫下垂补偿装置的),可以实现无功功率的自动分配。
标准答案 发表于 2009-11-1 00:56 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
下垂补偿装置和我们现在讲的无功调差装置是一样的吗?也是带电流互感器的,还是有些其他的部分,请多多指教,谢谢 回复 14# xinjing
并联电机间通常按横流补偿连接,就是将互感器按同名端依次串联接入AVR中,以平衡彼此间的差异,但目前大部分厂家生产的发电机由于AVR比较好,不用这种接法各台机彼此独立也能长期可靠并联运行。 回复xinjing
并联电机间通常按横流补偿连接,就是将互感器按同名端依次串联接入AVR中,以平衡彼 ...
submarine78 发表于 2009-11-27 10:36 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
通常见过的电机,有一个互感器用于并联运行,有三个互感器用于差动保护。 回复 17# xinjing
差动互感器是保护装置,与调差无关。 回复xinjing
并联电机间通常按横流补偿连接,就是将互感器按同名端依次串联接入AVR中,以平衡彼 ...
submarine78 发表于 2009-11-27 10:36 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
那能不能理解成只要将调差互感器和AVR相连,剩下的交给AVR完成咯?
也即AVR可以根据实际情况在并联的电机间自动调节无功分配?
谢谢 回复 19# xinjing
对的