冷态绝缘电阻的极限
电机的冷态绝缘合格电阻最小值一般为多少?比如电压为690V时的? 冷态绝缘电阻不低于10MΩ 如果是检修后能使用的,最低标准是每千伏一兆欧,但通常不得小于一兆欧,380V电机不小于0.5兆欧如果是新电机,最小值是10兆欧 我是新手,谢谢2楼、3楼两位老师的指点。 如果是检修后能使用的,最低标准是每千伏一兆欧,但通常不得小于一兆欧,380V电机不小于0.5兆欧
如果是新电机,最小值是10兆欧
张老五 发表于 2009-10-10 19:29 https://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
R=u/(1+1/p)指的是热态绝缘电阻。冷态时呈指数函数变化,大概室温下380V电机绝缘电阻不低于70兆欧 我说的就是常温
380伏要70兆欧?这个标准太高了,相当多的设备都是达不到的 热态时的公式就不说了,GB755标准规定,按绕组的额定电压计算应不低于1兆欧/kV,一般规定是不低于0.5兆欧 最好20MΩ以上。
一般都是几百到几千M欧姆吧 pat 发表于 2016-11-24 22:00
最好20MΩ以上。
一般都是几百到几千M欧姆吧
楼主问的是最小限值
绝缘电阻本来是大点好,但总有不太大的时候
20兆欧要求不低了,对新电机来说是无妨,要是运行了一段时间的老电机,还真不能要么这么高
页:
[1]