永磁直驱发电机的并网方面请教《谢谢》
永磁直驱发电机的并网,现在的交直流电压等级是多少?常用的电路结构和控制方式呢?
我是在校的学生,不懂实际的知识,特请教各位达人
并网的逆变器跟实际的通用逆变器的区别在哪些地方呢?
谢谢咯!! 兄弟 你提的问题太广 涵盖的东西太多 你慢慢等高手来帮你解答吧。 那简化一下
交直流电压等级是多少?Mw级的变流器器件需不需要串联或并联?
谢谢指点! 要看电机设计的是多少电压等级的,我知道有用690V交流的。MW级的肯定要并联 这个有点难回答啊! 目前一般为690V,直流1100左右,大容量倾向于并联 一般都是690V,直流母线控制在1050到1100V。至于结构,与容量和现有功率器件的电流等级有关。1MW一下的,不用并联,以上的,基本上都是并联 690V 软并网 小兄弟,有前途,在学校就能问这样的问题。相当年我还不知道自己在干什么,有什么问题跟哥联系,满足你的需求。
永磁直趋风机,一般是指低速永磁,要不怎么说是直趋呢,带变速箱的较半直趋,分为中速和高速永磁。一般中速用的较多,目前当然还没几家。
国内低速永磁有几家,量产的有湘电和金凤。湘电双定子绕组,无相差,金风为双定子有相差。
永磁电机的特点是电机开路电压随着转速的上升线性上升,这个叫做反电动势。
所以不能理解发电机的电压到底是多少,那要看转速范围,一般额定点的反电动势都高于690V,当然湘电的是660V,我比较喜欢反电动势较低的,因为这样可以把转速范围拓宽。
当然高一点也没关系,因为变频器的输出额定一般是690V,变频器的输出可以控制发电机的实际输出电压维持在690V,将很高的开路电压降低到690V的过程,叫做弱磁。
弱磁是要付出代价的,就是变频器需要给出一部分弱磁电流,这样就会降低变频器的输出效率,想象论每个KW收钱的时代,变频器的增大必然会增加费用。但是作为电机如果降低开路电压,必然增加定子绕组的比重,也是要钱的,怎么办呢,的确是一个头疼的问题。
但是经验证明,如果风机运行的问题,较低的反电动势是有必要的,因为如果风机一但超速,上千伏的发电机电压对于变频器是个考验。 学习了,谢谢 大的经过逆变跟普通的一样 回复 9# T4002010
学习来了学习来了 咱们国家的风力发电还不行啊 搞变流器有前途啊不够貌似国内还没有能做好的呢 终于明白弱磁是咋回事
页:
[1]