那位兄弟帮下忙,我碰到一个关于耐压测试上的问题

本帖最后由 island1018 于 2009-7-21 09:07 编辑

耐压测试时
1、在N相公共端没有连接起来的情况下,单独测试UVW各相,2000V高压下泄流为3.6mA。
2、在N相公共端连接起来的情况下,单独测试UVW各相,1100V高压下泄流为4.2mA
问:1.这样可以判定电机(380V)是否耐压OK?(绝缘电阻都是在500M欧以上的)
      2.哪一种测发是正确的?

请大家帮帮忙,我很菜的。

张老五 发表于 2009-7-21 20:20

你这是直流耐压还是交流耐压?

island1018 发表于 2009-7-23 08:47

我是交流的,谢谢

张老五 发表于 2009-7-23 19:26

首先,交流耐压时对泄漏电流并没有明确的要求,只要不击穿即可
其次,交流耐压时泄漏电流主要反映的是绕组对铁心的电容量,不管怎么测,只要大体成比例就行了
从你的测试数据来看,单相2000V3.6mA,那么相当于3相2000V10.8mA,那么降到1100V,就是6mA,你现在测下来是4.2mA,应该说差别不太大,都可以接受

long98194 发表于 2009-7-24 08:04

楼主最好画个简单的试验接线图出来,以便大家帮你判断

island1018 发表于 2009-7-25 23:39

谢谢你的指导!
4# 张老五

xinjing 发表于 2009-7-25 23:50

做耐压测试时,非测绕组接不接地?

tianrz 发表于 2009-10-5 22:30

肯定得接地,一是测量数据的准确性,二是减少不必要的漏电危险。

minyuewuyi 发表于 2011-5-24 22:00

星型连接的三相综合和分别对地打漏电流基本上一至