coolman
发表于 2009-7-13 11:51
ABB变频器现场经验总结
本帖最后由 hypo_qu 于 2009-7-16 11:01 编辑
ABB变频器现场经验总结.pdf
fgyan
发表于 2009-7-13 11:53
非常有用的资料,感谢分享
normahxh_002
发表于 2009-7-13 13:36
这个之前已经有人发过了
ruerer
发表于 2009-7-15 13:14
看看,学习下
呆子
发表于 2009-7-15 13:18
呵呵
这个你都有啊
哈哈
voyagesail
发表于 2009-7-15 15:52
没有实用价值
alistchen
发表于 2009-7-16 10:56
看看,学习下
liujingdou
发表于 2009-7-17 06:30
不错,学习下。
zsl31111
发表于 2009-10-9 21:02
非常谢谢!!
山山
发表于 2009-10-10 16:33
看看了,学习啊
ctrller
发表于 2009-10-15 15:22
谢谢楼主分享。变流器的资料都很宝贵。
camelnuaa
发表于 2009-10-20 13:09
看来是现场遇到问题总结出来,这些问题其他变流器厂家也会遇到,可是在问题原因中说“可能”,大概只有中国人才会用到的词汇吧。
camelnuaa
发表于 2009-10-20 13:27
1、电网相序接反、转子相序、定子相序接反这种错误因该在调试手册说明如果判定功率线接错,功率线都很粗且是多根并联换一下是很费力气的。
2、编码器的信号受干扰导致故障是很难查的,过流是难免的。码盘滑动故障即码盘与电机轴之间有细微的转速差也难查,遇到后如果想不到有这类问题,把所有可能情况都筛遍也查不出来。
diligency1983
发表于 2009-10-22 18:36
非常不错的资料,感谢分享!
sfq330
发表于 2009-10-24 11:11
非常有用的资料,感谢分享
beiyejiguang
发表于 2009-10-24 14:47
谢谢,很好的资料
ligh1112
发表于 2009-10-29 16:53
非常有用的资料。
angeldou
发表于 2009-10-30 09:22
希望看过之后获益多一些
angeldou
发表于 2009-10-30 09:27
看看有没有我需要的信息
skoufei
发表于 2009-11-3 11:40
这可要好好学习一下!