coolman 发表于 2009-7-13 11:51

ABB变频器现场经验总结

本帖最后由 hypo_qu 于 2009-7-16 11:01 编辑

ABB变频器现场经验总结.pdf

fgyan 发表于 2009-7-13 11:53

非常有用的资料,感谢分享

normahxh_002 发表于 2009-7-13 13:36

这个之前已经有人发过了

ruerer 发表于 2009-7-15 13:14

看看,学习下

呆子 发表于 2009-7-15 13:18

呵呵
这个你都有啊
哈哈

voyagesail 发表于 2009-7-15 15:52

没有实用价值

alistchen 发表于 2009-7-16 10:56

看看,学习下

liujingdou 发表于 2009-7-17 06:30

不错,学习下。

zsl31111 发表于 2009-10-9 21:02

非常谢谢!!

山山 发表于 2009-10-10 16:33

看看了,学习啊

ctrller 发表于 2009-10-15 15:22

谢谢楼主分享。变流器的资料都很宝贵。

camelnuaa 发表于 2009-10-20 13:09

看来是现场遇到问题总结出来,这些问题其他变流器厂家也会遇到,可是在问题原因中说“可能”,大概只有中国人才会用到的词汇吧。

camelnuaa 发表于 2009-10-20 13:27

1、电网相序接反、转子相序、定子相序接反这种错误因该在调试手册说明如果判定功率线接错,功率线都很粗且是多根并联换一下是很费力气的。
2、编码器的信号受干扰导致故障是很难查的,过流是难免的。码盘滑动故障即码盘与电机轴之间有细微的转速差也难查,遇到后如果想不到有这类问题,把所有可能情况都筛遍也查不出来。