hualikaifa 发表于 2009-7-12 14:32

电动机出线的确定

电动机引接线截面积的确定资料。
电机引接导线截面的确定1.导线截面的确定    每根导线的截面应足够大,以符合下列条件:a.电缆所能承受的最大负载,应从电缆供电线路和电机负载需要量和“同时工作系数”来计算;每根电缆的“校正后的额定电流”应不小于该电缆可能承受的最大电流;b.当承受最高负载时,线路的电压降不超过有关限值;c.还应校核截面是否符合短路和电机起动电流引起的温升的影响;d.足够的机械强度;2.连续工作制的额定电流下截面确定:
a.各绝缘材料的单芯电缆连续工作制的额定电流见下表1;
b.对于二、三和四芯电缆,应乘以相应的校正系数:二芯电缆:0.85、三和四芯电缆:0.70;表1
单芯电缆连续工作制的额定电流(环境温度为45℃)

标称截面普通用聚氯乙烯耐热聚氯乙烯丁基橡胶乙丁橡胶和交联聚乙烯硅橡胶和无机绝缘
60℃75℃80℃85℃95℃
mm2(A)(A)(A)(A)(A)
1813151620
1.51217192024
2.51724262832
42232353842
62941454855
104057636775
1654768490100
2571100110120135
3587125140145165
50105150165180200
70115190215225255
95165230260275310
120190270300320360
150220310340365410
185250350390415470
240290415460490-
300335475530560-
3.不同环境空气温度下的校正系数-从略(因为一般不会用到)。4.短时工作制的校正系数-从略(有相应的曲线)。5.电缆的并列使用(较重要):    并列使用的所有电缆应为相同阻抗、截面和最高允许导体温度,其额定电流为所有并列导体的额定电流之和(10 mm2以上允许采用)。

xiaomiao1234567 发表于 2009-7-16 12:51

谢谢楼主分享,不过好像在哪见过
如果把对应的 线规和允许的极限电流以及每个绝缘等级用到的汇总最好

waix10000 发表于 2011-12-11 22:37

乙丙橡胶连续运行温度90度,辐照交联聚烯烃是125度和150度能归一类吗?
页: [1]
查看完整版本: 电动机出线的确定