电压电流相序
各位XD,我碰到一个比较怪的问题,同步发电机,运转起来后,测量电压为正相序,同样的条件下测量电流为逆相序,不明白了,按道理说电压电流应该是同相序的阿,欢迎大家踊跃讨论,谢谢。 还是仔细检查测试传感器的接线吧! 先说说你电压和电流相序测量方法 那要看相序是怎么测的,是直接在端子上测,还是用CT/PT测的,后者有线接反的可能性 电压相序是直接测量,电流是通过CT转换后测量,分析是不是由于CT的同名端接反了,导致的? CT自然就有接反的可能性,好好查一下三相CT的同名端和接线