baizengcheng 发表于 2009-7-8 10:52

发电机的电压相位问题

大家好!眼下我正在设计一台永磁同步发电机,这台发电机有一定的特殊性:
1.电机有两个盘子构成,每个盘子都有自己独立的定转子及绕组;
2.两盘间绕组串联或者并联都可以,根据具体需要确定;
3.为了消除永磁电机齿槽转矩,两盘的转子磁钢相差一定角度;
4.两盘定子绕组一致。

我的问题是,由于两个盘子同轴同速运行,当磁钢相差一定角度(机械角度很小2.5度左右,但由于电机极数较多,因此可能电气角度比较大60度左右)的时候定子绕组中感应电压也会不同相位,这样两个盘子的定子绕组是否能够并联运行?如果并联不行,那么两盘绕组是否能串联运行,是否可以看成一种斜极的特例呢?请高人指教。

forlink 发表于 2009-7-8 14:30

你这个电机里面好像和双定子电机差不多
我们双定子电机定子绕组都是并联的,转子绕组是a1-a2,b1-b2,c1-c2或者a1-a2,b1-c2,c1-b2

long98194 发表于 2009-7-8 14:53

同步发电机并列运行的条件:
1、额定容量相等;
2、额定电压相等;
3、相位相等;
4、相序相同。

baizengcheng 发表于 2009-7-9 16:32

谢谢二位的帮助,那我这台两台电机串联可不可以呢?另外为什么同步发电机并列运行条件是容量相等呢?

forlink 发表于 2009-7-9 19:07

谢谢二位的帮助,那我这台两台电机串联可不可以呢?另外为什么同步发电机并列运行条件是容量相等呢?
baizengcheng 发表于 2009-7-9 16:32 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
同步电机并列运行不要求容量相等
页: [1]