三相异步机起动问题
一台315kW12p 380V电机用自耦降压起动,所带负载为水泵.起动不了.电压停在240V左右升不上去.该电机空载试验正常.该水力件所需功率最大不超过250kW(该水泵在我公司为定型产品).不存在超功率使用问题.配电房所配变压器为500kVA,请教一下各位,是否有可能是变压器容量不够引起?有时也有电机在大功率状态时起动不了,调小功率,电机起动起来.后继续加大功率至先前,电机又能起动.分析不了什么原因引起,一并请教诸位了 补充一下,水泵为定型产品,电机是外购件,换了一个协作单位 应该是变压器容量不够
大体上分析一下:
315kW12P380V电机额定电流大概是560A,而500kVA的变压器的额定电流也不过是760A
电机启动是电流至少有6倍,也就是3400A以上,电压下降是肯定的
电压停在240V上不去,那是碰到死区了,测一下这时的转速是不是在250转左右?
可能原因:1、电机启动电流过大,造成电压降过大2、电机启动转矩偏小,躲不过死区 版主说的有道理 本帖最后由 zengxiaodong 于 2010-10-7 19:24 编辑
这里有3个知识点:
1、异步电机的机械特性曲线大体与电压平方成正比;
2、水泵、风机等流体机械的转矩大体也是与转速平方成正比;
3、电机稳定运行的判断条件,是一个导数关系式,此式在电机学书籍里能找到!
高中物理里面有一个知识,飞机的功率与飞机速度的3次方成正比,速度增加一倍,功率增加到8倍,因此“协和式”超音速客机的耗油量成为其遭到淘汰的重要原因! 本帖最后由 zengxiaodong 于 2010-10-7 19:16 编辑
回复 1# qwxqwx
一般来说,对于恒转矩负载来说,异步电机只有最大转矩以上的一段机械特性曲线可以稳定运行,而对于泵类风机负载,异步电机几乎在整个机械特性曲线上都能稳定运行!
因此,当启动时,由于本身通过自耦变压器降压了(启动电流也导致部分电压降),此时电机机械特性曲线左移,恰好在起动转矩到最大转矩之间这段机械特性曲线上与负载特性曲线产生了交点F,而这一交点是可以稳定运行的,这就是低速锁定的原因!!(在图中F点运行)
如果慢慢调节变压器升压,则电机转速应该可以逐渐上升,直到全电压全负载全转速运行!
这也是家用电风扇可以采用调压调速的根本原因!