什么是短路比,如何才能降低或升高呢?
什么是短路比,如何才能降低或升高呢?小型发电机。 查了下资料
发电机“短路比”,短路比小,则电抗大,短路电流较小,当负载变化时,由于阻抗压降较大,电机的电压变化率较大,因此短路比小的电机在并联运行时稳定性差,但电机造价便宜。短路比大,电机电抗就小,气隙大,导致电机尺寸增大,励磁磁势也要增大,所以转子用铜增加,成本较高,但电机稳定性能较好,且电压变化率较小。
1、短路比指:电机空载额定电压的励磁电流下三相稳定短路的短路电流与额定电流的比值.
2、取值范围是多少:≥200MW的不小于0.4;≤200MW的不小于0.45.
3、设计时通过调整气隙来调整,生产中通过设计尺寸来保证
4、短路比和同步电抗、电机的制造成本、运行稳定性密切相关。
5、短路比通过测量电机的特性曲线来计算。
在单位电压情况下,短路容量在数值上就等于系统导纳值,即为系统戴维南等值阻抗的导数,
短路容量越大,系统戴维南等效电阻越小,负荷、并联电容器或电抗器的投切不会引起电压幅值大的变化,因此系统比较强。
短路比是指表征系统短路容量除以设备容量,所以当短路比大,指这个设备是接到一个强的系统中,表明设备的投切对系统影响不是很大。
但是要怎么增加或减少短路电流呢?? thanks thanks 好问题,好答案,短路比确实挺重要的
一般来说,水发机在0.8—1.8之间,因为水电站输电线路长,稳定性较差,所以要使短路比大些,
像汽发机就只需在0.4—1.0直接,可以维持比较好的稳定性并且还可以降低成本。 查了下资料
发电机“短路比”,短路比小,则电抗大,短路电流较小,当负载变化时,由于阻抗压降较大,电机的电压变化率较大,因此短路比小的电机在并联运行时稳定性差,但电机造价便宜。短路比大,电机电抗就小,气 ...
ZHUCYONGHU 发表于 2009-6-17 23:16 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
短路电流与短路比有关,要想减小短路电流,就减小短路比,也就是减小同步电抗,可以通过增大气隙来实现,但这样成本就上去了