admini 发表于 2009-6-17 14:35

crowbar是保护发电机的嘛?

如果是 怎么保护?知道的给介绍下

hoff 发表于 2009-6-17 15:24

资料介绍的话,不是保护发电机,而是保护转子变流器的,crowbar动作的时候,短路转子变流器,crowbar上的电阻可以阻尼转子磁路,而定子仍然挂网,将发电机当异步电动机使用。crowbar短接时间也极短,在60~80ms之间,一旦转子短路电流减小,可以退出crowbar,重新启动转子变流器,同步,恢复控制。

hoff 发表于 2009-6-17 15:29

典型的crowbar图片

wuhdli 发表于 2009-6-18 14:33

很好的回答,学习了!

feng112 发表于 2009-6-19 16:32

是保护转子变频器,防止直流母排过电压

lostcrow 发表于 2009-6-19 23:50

学习了张只是了我

bobchan 发表于 2009-6-20 12:50

分析正确,但是有没有其他的方案?我看到各个变频器厂的Crowbar方案各不相同。

hoff 发表于 2009-6-22 10:15

大家可以参考这个链接,也是论坛里的,楼主的转贴,我加了图片。
http://www.simol.cn/thread-22397-1-3.html

hoff 发表于 2009-6-22 10:19

关于Crowbar(我在老单位时管他叫跨接器)的比较好的文章可以参考楼主之前转发的,我添了图片。
http://www.simol.cn/thread-22397-1-3.html

szhhchen 发表于 2009-6-23 16:12

好东西,学习!!

aser 发表于 2009-6-23 22:01

低电压穿越

woni0001 发表于 2010-4-2 08:58

学习了。想知道各家的结构原理。呵呵

垃圾猪 发表于 2010-4-2 09:18

又知道啦一点东西   不错

shine.z 发表于 2010-4-2 22:17

1.故障的时候电机定转子磁链不能突变,会瞬间产生直流分量,致使定转子中会有大电流;
2. DFIG电机的容量肯定要比变流器的容量大,所以转子大电流首先危害的是变流器,不加措施限制电流的话,会击穿IGBT,损坏变流器。
SO,故障下需要加CROWBAR,并且其功能为保护转子侧变流器。

yilin0312 发表于 2010-4-15 11:26

说得很清楚啊!

lionelmessi 发表于 2011-8-4 10:18

往大了说是保护整个风机甚至风场及周边电网的稳定和安全!

mafer 发表于 2011-9-14 16:12

楼上shine.z 说得一点不错,就是保护转子侧变流器,当电压或频率升高或降低的时候,防止对风力发电机组产生影响,crowbar将进行动作,这就是所谓的低电压或高电压穿越。

mylegond 发表于 2011-11-10 00:27

原理就是上面各位的分析,因为有专利保护(GE)的限制,所以各厂家都在硬件上做了稍稍改动,但是大同小异。

qiudk2008 发表于 2011-11-10 07:27

主要是保护变流器功率器件的。

lwh0459 发表于 2012-2-1 15:45

你们说的都对