求助一个问题
有一个18.5KW的三相异步电机,额定电流为35.5A,线圈线径为5根1.16,请问该电机的引出线要多粗为合适?有什么方法计算吗? 本帖最后由 hypo_qu 于 2009-6-15 08:22 编辑你按照1平方7.5A的标准取,应该没问题,你的用5平方的线应该可以了 好象国家有个推荐表,见下表
中小型交流感应电机常用引出线
表1:常用的引出线分类
型号 名称 用途
JACL—2
JACI—4
JACL—6
JACL—8
多层漆绸、纤维编织克线
适用于额定电压380V及以下电动机E级以下绝缘引出线。
JHX
JHXG—500
硅橡胶绝缘电动机绕组引出线 适用于额定电压380V及以下电动机F级以下绝缘引出线。
JBV
耐热聚氯乙烯绝缘多股软铜线
适用于额定电压380V及以下电动机A级绝缘引出线。
JBX
丁基橡胶绝缘多股软铜线 适用于额定电压500V及以下电动机A级绝缘引出线。
JBXHF
丁基橡胶绝缘耐燃护套电动机引出线 适用于额定电压500V及以下耐燃电动机A级绝缘引出线。
JBQ—500
橡胶绝缘丁腈护套引出线 适用于额定电压500V及以下电动机E、B级绝缘引出线。
JBF—500
丁腈聚氯乙烯复合绝缘引出线 适用于额定电压500V及以下电动机B级绝缘引出线。
JBYH—500
氯磺化乙烯橡皮绝缘引出线 适用于额定电压500V及以下交流电动机B级绝缘引出线。
JFEH—500 乙丙橡胶绝缘引出线 适用于额定电压500V及以下交流电动机F级绝缘引出线。
表 2:按照电机的额定电流来选择导线的截面积
━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━
电动机的额定电流│ 导线线芯标称截面
A │ mm3
──────────┼──────────
≤3 │ 0.5
>3-6 │ 0.75
>610 │ 1
>10-16 │ 1.5
>16-25 │ 2.5
>25-32 │ 4 这个主要看你的额定电压和电流吧
其实最省事的办法就是询问一下引出线的供应商,他们会推荐比较合适规格的引出线的
页: