yxsll2026 发表于 2026-5-21 16:06

各位老师前辈们,设计电力变压器的时候,电密如果达到4A/mm²及以上会怎么样

请教各位老师们一个问题,设计电力变压器的时候,为了达到最低成本,在保证负载和温升合格的情况下,电密如果达到4A/mm²及以上会怎么样

MoMoNiz 发表于 2026-5-22 07:36

参考散热更好的平面变压器,其绕组电流密度在20~50 A/mm²之间,所以只要散热满足,电密就可以高一点

yxsll2026 发表于 2026-5-22 17:45

MoMoNiz 发表于 2026-5-22 07:36
参考散热更好的平面变压器,其绕组电流密度在20~50 A/mm²之间,所以只要散热满足,电密就可以高一点 ...

老师,现在图纸一般都是3.7A/mm²,为了省铜材,我减少了低压线圈的圈数,但是可以保证温升和负载合格,唯一的缺点就是电密变大,如果无限制的加大电密,比如现在电密是4A,如果我加大到4.5A是不是也可以,同时保证温升和负载合格,会怎么样。

yxsll2026 发表于 2026-5-22 17:49

yxsll2026 发表于 2026-5-22 17:45
老师,现在图纸一般都是3.7A/mm²,为了省铜材,我减少了低压线圈的圈数,但是可以保证温升和负载合格, ...

我的理解,是不是低压线圈太少了以后,会不会像弹簧一样,承受冲击的能力就不行了