是选用高压电机还是低压电机?
外行。请问专家:315KW电机(四极),是选用高压的好还是低压的好呢?整个系统哪个费用高?谢谢! 当然低压系统投入高啊。 能解析以下吗? 你是要投资省还是要效率高? 我觉得这个要综合考虑,既要考虑效率和成本,也要考虑电网的条件!高压(3kV、6kV、10kV)鼠笼型电机D的起动方式基本上是全压起动,这对电网的冲击很大! 高压电机价格高一些,但是使用时控制系统省了变压系统,低压的必须有变压系统,并且容量必须够大,否则电机无法全压启动。当然主要的还要看你电动机的使用现场条件怎么样啊。 要看现有的条件如何。若已有低压电源系统,就用低压电机好了。反之,就用高压电机喽。 请问能够得到同样的转速,那用高压和低压有什么不同呢? 谢谢各位专家。现场条件:新建厂房,主要设备315KW电机(四极),其余的可用低压。距离变电站约2公里,可拉10kV高压线。因为是外行,现在非常矛盾,有说法是采用低压费用要低,但以后运行效率低。不知道是否正确,烦请各位专家再给出解答。另,两种系统,费用大约是多少?谢谢! 你的系统总负荷是多少?315kW的电机有几台,除电机外还有别的可能是高压的荷吗?除电机外其他负荷一共是多少,主要是什么类型的负荷? 用高压好了.能省不少电费. 还是低压吧因为不知道楼主具体的负荷配置,所以这么估计:
10kV进线,一台315kW4极电机,除此之外没有其他高压负荷,另外有部分低压负荷
价格(万元) 效率 开关价格(万元)
低压电机 6 95.2% 5-6
高压电机(6kV) 9 93.3% 6
高压电机(10kV) 11.5 93.0% 6
可见,低压电机非旦价格低,效率也高。
这里低压电机按国产Y3系列计,高压电机按国产YKK系列计,效率都是样本值。开关均按组合式开关柜计算,其中低压开关是组合式断路器+接触器,高压开关是真空接触器。
其他配置不详。如采用高压6kV方案,还需配备相应的变压器和保护装置。哪采用10kV方案,那么多台电机的总母线上还需配备一台真空断路器,价格根据容量不同在10-20万元之间 谢谢各位专家的解答。 楼主给点更详细的信息
其实相关的因素还很多,比如电缆,比如变压器等等 工厂总容量大约1000KW,较大功率的电机有:一台315KW电机(四极),另外有两台设备使用100KW的电机,其余设备上使用的电机较小。距离变电站约2公里,可拉10kV高压线。现在问题是:如果使用低压,要装多大的变压器?如果使用高压,如何配置?费用大约是多少(包括从变电站拉线到工厂)?因为是外行,实在是不知道。麻烦楼上的大哥再给解答。 楼主:
我也算不上是内行,只不过样样都知道一点罢了,一点浅见,希望对你有用
首先,因为你还有别的负荷,大概总容量也有将近500kW,所以变压器是不可少的
其次,我前面说过了,315kW电机用高压方案,无论效率上还是成本上都不合算,还不如用低压的算了
那么,按上述观点,大概的配置是这样的
1、10kV从变电站到工厂,这部分是电力局负责,不过钱要由你出,出多少电力局说了算,垄断行业就是这样的
2、进线设10kV真空断路器一台,以及相应的保护装置,估计价格在20万元左右,具体多少要看上级变电站对保护的要求
3、变压器用普通的国产油浸式变压器即可,由于这台315kW电机启动时电流会比较大,所以变压器容量不能太小建议选1600kVA,大概14-15万元
4、变压器出口设低压总开关,5万元左右
5、每台电机配一台低压开关那么:
1)315kW电机6万开关5万
2)100kW电机2万开关1.5万*2
3)更小的电机当然价格就更低了,不过总费用是差不多的,按照100kW*5计算
4)电缆、土建、施工就没法算清楚了。
这样总费用大概是80万元
另外要是2公里高压线要自己出的话,价格也要7-8万吧(架空线)
当然也有可以节约的地方,比如低压电机的开关只用接触器,对变压器的保护交给低压总开关,这样每台低压开关要省五分之三的价格,可以省下8万元,当然这也是有风险的,比如某一台电机出故障了,说不定会造成整个系统跳电。
另外,上述开关的价格都是按合资品牌计算的,如果用全国产的,价格还能低个30%
仅供参考 谢谢楼上的大哥了。 还是低压吧
因为不知道楼主具体的负荷配置,所以这么估计:
10kV进线,一台315kW4极电机,除此之外没有其 ...
张老五 发表于 2009-6-15 19:21 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
为什么6000V电机要配变压器?6000不是标准电压等级? 为什么6000V电机要配变压器?6000不是标准电压等级?
果汁 发表于 2010-6-12 12:00 http://bbs.simol.cn/images/common/back.gif
因为楼主说的是10KV进线
页:
[1]