离亭晚 发表于 2025-7-10 01:00

Maxwell导入外电路时一直提示devicename is undefined in line该怎么解决呢?

是正在学习Maxwell的新手小白,使用版本是16.0。
外电路中有一个和开关关联的电压表,示数来源于脉冲电流电路,在导入模型时一直提示这个电压表的设备名称未定义。


给表重命名、把表删掉重新添加、把这个表改成两端口电压表都试过了,没有解决问题。
善用搜索后没有找到解决方法(redefined报错好像更常见一点),附上外电路文件,希望各位老师们帮我想想办法。谢谢大家(手动鞠躬.jpg

离亭晚 发表于 2025-7-10 01:03

站内看到有老师说可以检查一下labelID,但是我看了一下这个表是有ID的,不知道应该怎么修改(嘎巴一下又被击倒

离亭晚 发表于 2025-7-10 09:56

解决了老师们!labelID是Ivg,我关联开关和表的时候输入的是vg,改成Ivg就没问题了。原来老师说的看labelID是这个意思啊。
不过我之前也试过一次输入自动生成的前缀,当时给表命名为VV,系统生成的labelID是IIVV,在开关栏里关联IIVV也是会报undefined。这种情况又是为什么呢(晕
页: [1]