seasky 发表于 2009-6-4 20:58

电机启动、连接方式

请问
1 、星三角启动和全电压启动的区别是不是在于 一个是星型启动后变成三角形连接,全电压时直接是三角形连接?

2 、还有三角形连接时 相电流变小,是不是接线也会变细,省材料?

3、   2△ 3△连接的情况是什么意思有那么多接线头吗?有什么好处?

4、同功率的电机,低压和高压在设计上有哪些地方不一样?

张老五 发表于 2009-6-4 21:04

1、是的
2、线径是一样的,接线省不了几个钱
3、连接是一样的,都是三角形接法,数字是并联支路数
4、差别大了,低压主要考虑电流大的发热,高压主要考虑绝缘

seasky 发表于 2009-6-4 22:24

3、并联支路数 多了 有什么好处?
4、具体有哪些不一样的?

seasky 发表于 2009-6-5 21:32

谁帮忙回答一下 谢谢!

xiaomiao1234567 发表于 2009-6-6 17:31

xuexile,谢谢楼主

wlzwlj 发表于 2009-6-7 18:09

3,并联路数多了,便于安排及设计绕组,如果都用一路,电机功率稍大,则绕组线要用很粗,匝数还很少,不好加工,也不利于电机设计,采用多路后,单路线改细了,匝数增多,可以合理考虑磁密,电密等因素

wlzwlj 发表于 2009-6-7 18:16

4,低压大功率电机要解决的问题是电流大了,各连接点的接触等问题引起的电机发热或者是导线太粗引起的下线工艺,引出线焊接工艺因难,而高压电机不仅要考虑电压高所需绝缘材料的耐电压要高.爬电距离要大,绝缘要厚,还要考虑高电压引起的电晕,放电等现象的抑制措施,两者是不同的概念,不是一个方式可以解决的

伊林 发表于 2009-6-9 08:59

采用合理的连接方式,可以有效地提高电机的启动性能!

skymonky 发表于 2009-6-10 23:44

太多了,考虑的方案差别大了去

gyc198215 发表于 2009-6-11 16:45

LZ学生,鉴定完毕,请好好看书,似乎教科书上都有写。

seasky 发表于 2009-6-11 22:29

再问一下,星三角启动方式 引接线一共有几根?

seasky 发表于 2009-6-17 20:13

星三角启动是不是有6根引接线啊?

lxl7733 发表于 2009-6-17 21:36

謝謝了,下下來參考
页: [1]
查看完整版本: 电机启动、连接方式