zhhy 发表于 2024-6-28 11:04

绕组涡流损耗

关于Maxwell计算箔绕变压器绕组的涡流损耗,目前是通过简化二维模型,单独建立每匝线圈模型求解,设置solid类型,损耗结果与设计值有较大偏差,尤其是高阻抗变压器而言,结果值更大一些,请问还有没有其他精确的计算方法?

lizhen2979371 发表于 2024-6-28 12:23

仿真的损耗跟设计值有较大偏差 这里面的设计值是指什么 是公式计算的涡流损耗吗?

zhhy 发表于 2024-6-28 14:28

lizhen2979371 发表于 2024-6-28 12:23
仿真的损耗跟设计值有较大偏差 这里面的设计值是指什么 是公式计算的涡流损耗吗?

设计值是指工程计算出的涡流损耗值

lizhen2979371 发表于 2024-6-29 09:49

zhhy 发表于 2024-6-28 14:28
设计值是指工程计算出的涡流损耗值

工程计算的涡流损耗是怎么计算的 是什么公式?是用a4b2那个公式吗

zhhy 发表于 2024-7-1 09:46

lizhen2979371 发表于 2024-6-29 09:49
工程计算的涡流损耗是怎么计算的 是什么公式?是用a4b2那个公式吗

是同心式双绕组结构,线绕和箔绕下相应的涡流系数,系数是公司给的公式通过线材、匝数、绕组参数、频率等参数决定的。

lizhen2979371 发表于 2024-7-1 11:43

zhhy 发表于 2024-7-1 09:46
是同心式双绕组结构,线绕和箔绕下相应的涡流系数,系数是公司给的公式通过线材、匝数、绕组参数、频率等 ...

计算方法其实都差不多 但是可以考虑用高精度功率分析仪测试分离损耗

zhhy 发表于 2024-7-1 12:30

lizhen2979371 发表于 2024-7-1 11:43
计算方法其实都差不多 但是可以考虑用高精度功率分析仪测试分离损耗

非常感谢,想请教下,在变压器电抗器设计中,电磁仿真主要承担什么角色或者说是能提供哪些具体指导需求,还没参与项目所以还没什么概念,谢谢。

lizhen2979371 发表于 2024-7-2 10:24

zhhy 发表于 2024-7-1 12:30
非常感谢,想请教下,在变压器电抗器设计中,电磁仿真主要承担什么角色或者说是能提供哪些具体指导需求, ...

负责计算电磁方案啊 计算绕组尺寸 匝数 铁芯尺寸之类的

zhhy 发表于 2024-7-2 14:25

好的好的,非常谢谢您
页: [1]
查看完整版本: 绕组涡流损耗