forlink 发表于 2009-6-4 10:08

关于短时工作制高压同步发电机设计讨论

短时工作制的高压同步发电机设计一般是引进过载系数来考虑。比如电机要短时发出100KW的功率,设计时假设按2倍过载来考虑,那么发电机设计额定功率只有50KW,体积比按额定功率为100KW设计减小2倍,但是励磁绕组设计时则按2倍过载来设计,此时电机发热比按额定功率为100KW设计要严重,但是由于电机是短时工作,并不会对电机造成不可逆的损害。
我的问题是,实际情况到底按几倍过载设计短时工作制的高压同步发电机?与哪些因素有关?有没有推荐或参考值?

long98194 发表于 2009-6-4 11:03

1、发电机的过载能力不当是发电机而已,而且要看原动机的输出功率和励磁的调节能力;
2、短时工作,除了和时间以外,还要看发电机的电流超过额定电流的倍数,就拿水轮发电机来讲,实际电流为额定电流1.1倍时允许持续时间60min,1.15倍时允许持续时间15min,1.2倍时允许持续时间6min,1.25倍时允许持续时间5min,1.3倍时允许持续时间4min,1.4倍时允许持续时间3min,1.5倍时允许持续时间2min,所以不能性线过载;
3、我们实际设计时都是按1.1倍的持续过载能力来设计。

forlink 发表于 2009-6-4 11:16

我这个同步电机持续工作三分钟,然后就休息25分钟,再工作。
那么电流是要选额定电流的1.4倍吗?这么小的过载能力?

long98194 发表于 2009-6-4 11:27

估计1.4~1.5倍这样,实际还要看发电机的绝缘等级和温升情况来定

forlink 发表于 2009-6-4 11:30

估计1.4~1.5倍这样,实际还要看发电机的绝缘等级和温升情况来定
long98194 发表于 2009-6-4 11:27 http://www.simol.cn/images/common/back.gif我绝缘等级采用的是F级绝缘,温升还没有算过

long98194 发表于 2009-6-4 14:38

娄博!过载能力不能超过电机的出力限制,否则也过不了

张老五 发表于 2009-6-4 18:07

我看
机械强度按最大转矩设计,不管这最大转矩是几分钟
电气上主要是考虑发热,定子电流根据工作制是可以折算的,当然最大电流的时候的各部分的强度也是要考虑的
励磁要复杂些,不能简单地把励磁电流放大一倍,必须考虑磁路的饱和情况

forlink 发表于 2009-6-4 19:27

我看
机械强度按最大转矩设计,不管这最大转矩是几分钟
电气上主要是考虑发热,定子电流根据工作制是可以折算的,当然最大电流的时候的各部分的强度也是要考虑的
励磁要复杂些,不能简单地把励磁电流放大一倍,必 ...
张老五 发表于 2009-6-4 18:07 http://www.simol.cn/images/common/back.gif我这个是发电机,不知道定子电流根据工作制如何折算?

张老五 发表于 2009-6-8 17:25

关于工作制的定义,GB755里就有,其中87版是在正文里的,2000版是放在最后的
不同工作制下功率的折算,大体上可以用均方根法,用电流(电压不变时用功率也行)同时间的均方根来算
就你这个例子,可以这样算:100kW运行3分钟,停25分钟(不通电无励磁),那么是S3工作制差不多是10%
计算是SQRT(100*100*3/28)=32.7
也就是说,单从发热量考虑,定子线圈按32.7kW设计即可

submarine78 发表于 2011-5-6 14:54

回复 9# 张老五


    张老师:GB755里S1-S10工作制的定义有的,但您这个计算功率的公式出自哪里?我没找到啊,