变压器仿真磁密问题
对三相变压器进行涡流场仿真分析,模拟变压器空载运行,高压侧添加电流源激励,数值为空载电流的峰值,相位差120°,低压侧设置开路。铁心材料设置BH参数,设置铁心损耗,问题是结果铁心磁密偏高,铁心柱达到2T左右,设计磁密约1.65T,问下原因是什么?是否设置有问题? 可以路算法核算一下 lizhen2979371 发表于 2024-5-17 14:43可以路算法核算一下
不好意思,小白,能解释下路算法吗? zhhy 发表于 2024-5-17 14:54
不好意思,小白,能解释下路算法吗?
就是公式计算 磁路欧姆定理 等各种公式