电机温度、轴承温度
我公司有3台Y315L2-4型电机,功率200Kw、电流360A、F级绝缘、工作制S1、转速1485rpm,该电机运行时的电机温度和轴承温度最高可为多少,测温仪器为红外线测温仪。我在GB755-2000中也未找到相关数值。 绕组155度,轴承95度实际上,最后留点余地,绕组不要超过140度,轴承 不要超过85度
绕组用PT100,轴承可以用红外测温仪 F级的就是155度了,对于轴承最好也用Pt100,钻个孔,可以测轴承内温度 差不多,同意楼上的 要想测的相对准一些,就是在绕组端部(内部)绑扎PT100和绕组一起浸漆,绕组温度一般控制在145度以下
轴承温度需要在端盖上打M8X0.75的螺孔,用轴承测温用的PT100测轴承温度,温度控制在95度以下
当然,所有的温度要是在环境温度为40时最好,所有的温度为行内参考值。
有时候做用在压缩机上的电机,轴承温度是非常难控制的。有时候是可以允许到110的,不过绝对不允许超过的 到110度,那要用耐高温油脂才行 用红外线测温仪测量时电机外壳允许的最高温度是多少 按照国家标准,F级绝缘B级考核,电机温升控制在80K(电阻法),90K(元件法)。考虑到环境温度40度的情况,电机运行最高温度不能超过120/130度。轴承温度最高允许95度。用红外检测枪测量轴承室外表面的温度,经验上,4极电机最高点温度不能超过70度。对于电机本体,不用监测。电机制造完成后,一般情况下,他的温升基本上是固定的,不会随着电机运行发生突变或者不断增长。而轴承是易损件,需要检测。 测机座表面的话,一般不超过80度,轴承铁定95度。 请教绕组PT100是什么意思 最好用在线温度测试仪 12路温升测试仪搞定。 PT100是和种热敏电阻,主要用于温度测量
这种元件在摄氏0度时,电阻值是100欧,以后大概是温度每上升一度,阻值增加0.4欧 绕组温度超过120度的话,客户会找你索赔的,不要以155度为限噢,轴承温度低于80度为好 8楼说的很具体了。支持。 8楼说的很具体了。支持。 学习了,用F级绝缘材料,要按B级考核,为什么呀, 这个帖子里有激烈的讨论!
http://bbs.simol.cn/thread-29806-22-1.html 绕组155度,轴承90度 电机表面用红外测的话不要超过85度,轴承盖上的温度不要超过80度均可以正常使用