清水无痕
发表于 2009-5-25 16:22
高压电机线径选择
高压电机线径如何选择,需要考虑哪些方面,谢谢大家能广泛讨论
张老五
发表于 2009-5-25 18:13
主要看电流密度
并绕根数横向不超过2根,纵向通常也不超过2根
大圆机
发表于 2009-5-28 22:26
样样皆通,样样稀松
hualikaifa
发表于 2009-5-31 08:50
以上是三楼对自己的定位吗?经典!!
fjr510
发表于 2009-5-31 12:55
低电压大功率并的根数还要多
franst
发表于 2009-6-1 10:01
听说过八根并绕的.但一直没见过
最多也就四根
confidence
发表于 2012-12-24 18:48
这是很多人都存在的问题,希望高人能想个法子把它讲明白!
yuanzhrng
发表于 2012-12-25 10:26
看电流密度
看温升
zhangairongdd3
发表于 2013-6-1 16:05
知道一些了。
yct0455
发表于 2013-6-10 10:58
主要还是看运行环境 冷却方式 冷却好电密可以做的很高, 一般铜的电密取在3~8A每平方毫米
吴金洋
发表于 2013-6-28 23:40
在考虑温升的情况下,看电机是开启式的还是封闭式的,再选取电流密度,开启式的取大,反之亦然