清水无痕 发表于 2009-5-25 16:22

高压电机线径选择

高压电机线径如何选择,需要考虑哪些方面,谢谢大家能广泛讨论

张老五 发表于 2009-5-25 18:13

主要看电流密度
并绕根数横向不超过2根,纵向通常也不超过2根

大圆机 发表于 2009-5-28 22:26

样样皆通,样样稀松

hualikaifa 发表于 2009-5-31 08:50

以上是三楼对自己的定位吗?经典!!

fjr510 发表于 2009-5-31 12:55

低电压大功率并的根数还要多

franst 发表于 2009-6-1 10:01

听说过八根并绕的.但一直没见过
最多也就四根

confidence 发表于 2012-12-24 18:48

这是很多人都存在的问题,希望高人能想个法子把它讲明白!

yuanzhrng 发表于 2012-12-25 10:26

看电流密度
看温升

zhangairongdd3 发表于 2013-6-1 16:05

知道一些了。

yct0455 发表于 2013-6-10 10:58

主要还是看运行环境 冷却方式 冷却好电密可以做的很高, 一般铜的电密取在3~8A每平方毫米

吴金洋 发表于 2013-6-28 23:40

在考虑温升的情况下,看电机是开启式的还是封闭式的,再选取电流密度,开启式的取大,反之亦然
页: [1]