旋变反馈信号干扰问题
高压大功率下,旋变反馈信号出现干扰,有什么好的解决办法http://magimg.simol.cn/pic/20220822/1661180702878134_178.jpg
把旋变线和高压线隔离分开试一下 baifengchuan 发表于 2022-08-24 08:53
把旋变线和高压线隔离分开试一下
谢谢!已将旋变线单独屏蔽处理,与高压线分开,效果还是不理想 换旋变传感器,改电机方案,整硬件电路板。 毒手药王 发表于 2022-8-27 13:06
谢谢!已将旋变线单独屏蔽处理,与高压线分开,效果还是不理想
导线有屏蔽层吗 麻花状绞线 旋变的sin cos 激励三组线,每组线的两根必须双绞,外部需要包屏蔽网,屏蔽网需接地。 你这干扰很有规律呀,有没有分析是在什么时刻出现这个干扰的。
电流最大时?还是过零点? 滤波和去耦:在电源线和信号线上增加滤波器,降低干扰噪声。在电源线和地线之间增加去耦电容,减少高频信号的干扰。
屏蔽措施:对关键部件和线路进行屏蔽处理,如使用金属屏蔽盒、屏蔽线等。确保屏蔽材料的良好接地,以提高屏蔽效果。
接地处理:合理设置设备的接地方式,避免多点接地和接地环路。使用短而粗的接地线,减少接地电阻和电感
页: