发表于 2022-8-4 08:25
变压器的三相对地电容值
在电力系统短路计算用,需要变压器的电容值,而变压器铭牌和说明书上无此值。
作为变压器的设计者,请问你们如何获得此值?
是否有经验公式,设计过程中是否有计算电容值?
小小鸟儿
发表于 2022-8-5 00:16
一般试验有,计算无。可以按平板对地或同心圆柱计算绕组对地和绕组间电容。绕组的入口电容要以试验值为准。
么么茶
发表于 2022-8-13 11:26
小小鸟儿 发表于 2022-8-5 00:16
一般试验有,计算无。可以按平板对地或同心圆柱计算绕组对地和绕组间电容。绕组的入口电容要以试验值为准。
感谢,积极热心回复~~~@!!!