双Y移30o隐极同步发电机,极对数1;双绕组分别为ABC、XYZ,输出端通过变压器接可控整流器,负载为感性负载。工作方式为脉冲式,每次励磁时间约为10s,对应转速降为2930rpm到2800rpm左右。存在的问题:1 发电机带可控整流负载;2 发电机输出电压频率随转速变化。导致发电机端电压输出波形畸变严重,发电机输出电压过零点不能够准确检测。请教的是如果用旋转变压器检测转子的空间位置 ,如何根据发电机输出电压(比如A相电压)的过零点对应的转子空间位置 时,直接输出脉冲信号?这个转子的空间位置 是不是固定的空间角度?感谢楼主的分享! 看不懂,不知道