戈登 发表于 2021-7-13 17:20

电机引接线测试

请问大家,有没有知道想更换不同截面的电机引接线的话,做测试只对比更换前后的引接线温升可以吗?保证两种引接线 通过的电流一样大

Vistay 发表于 2021-7-15 08:58

我觉得你可以再组织一下语言,不知道你说的什么

戈登 发表于 2021-7-15 15:29

Vistay 发表于 2021-7-15 08:58
我觉得你可以再组织一下语言,不知道你说的什么

额我以为在这个论坛上终于有人解答问题了,结果回复的是没看明白

1.首先,讨论的是电机定子三相引接线—— 一般使用的橡胶绝缘电缆
2.然后,不同功率的电机,电流不一样,所以这个电缆的截面就可以选择不一样的
3.接着,我现在有一台电机,它的引接线电缆我想换一个截面小一点的,所以要先做个试验,确认一下小截面的电缆发热在允许范围内,然后呢电缆的寿命不会影响很大
4.再然后,就想做两台电机,它们只有引接线截面不一样,加负载使得它们引接线的电流基本一致;
5.一段时间后,通过比较两种引接线的温升来判断小截面的电缆是否可用

我的问题是想更换电缆,在电流基本相同的情况下,只比较两种电缆的温升是否可行?
还有其他指标需要评判吗?
有没有相关的试验标准?
页: [1]
查看完整版本: 电机引接线测试