干式变压器三相磁链不对称原因
为什么做出来仿真结果里面,三相磁链没对称呢 都没说清楚你是怎么仿真的,怎么建的模,加的什么激励。 标准答案 发表于 2021-6-6 01:26都没说清楚你是怎么仿真的,怎么建的模,加的什么激励。
Maxwell2d瞬态场中建的三相变压器模型,高压绕组加三相正弦激励,仿真波形都符合了,但三相磁链不对称 加的三相什么正弦激励?电压?电流?
什么仿真波形正常了?
模型中的绕组电阻是多少? 应该是线圈接错了。 这要有多大的铁心才能产生这么大的磁通?
另:有一种现象叫做励磁涌流,请查看一下500ms以后的波形。 另:请查看下模型深度的设置情况。 小小鸟儿 发表于 2021-6-7 08:35
这要有多大的铁心才能产生这么大的磁通?
另:有一种现象叫做励磁涌流,请查看一下500ms以后的波形。
原来是容量太大震荡时间过长引起的,要3S多才能稳定 笃志求思 发表于 2021-6-7 12:03
原来是容量太大震荡时间过长引起的,要3S多才能稳定
若问题解决,请发西莫币{:1_572:} 把账结了
页:
[1]