升压变压器加负载电压急剧下降
各位,请问一下我的0.4/10KV升压变压器在空载的时候电压电流的,但是一加负载(把100Gohm换成了2ohm)电压就会衰减,本来应该在8165V附近的,现在只有91V,请问一下这是什么问题呢?还是说这是正常的? 相当于突发短路了 . 你这是多大容量的变压器 额定容量是多少?把100Gohm换成了2ohm,相当于是直接短路啊.91v是2ohm 负载两端的电压吗? frankapdl 发表于 2021-4-25 11:09额定容量是多少?把100Gohm换成了2ohm,相当于是直接短路啊.91v是2ohm 负载两端的电压吗?
我其实按照1250kva建立的模型,但实际测量只有1048kva左右,这个91v就是负载端的电压,就是变压器接负载电压肯定会下降,但是不可能这么多,我测试过,只有不停加大负载电阻,电压会上升,也就是无穷大才能达到额定值。 1 你知道2Ω是个什么概念吗?你是怎么算出来的要加2Ω电阻作为负载?如果2Ω电阻,端电压还能达到10kV,你知道这个变压器的容量得有多大吗?
2 你是怎么实际测量变压器的额定容量的? 标准答案 发表于 2021-4-25 12:07
1 你知道2Ω是个什么概念吗?你是怎么算出来的要加2Ω电阻作为负载?如果2Ω电阻,端电压还能达到10kV,你 ...
1、变压器负载越多,电阻越小。所以我选的2欧姆,实际的我也不知道。
2、我通过改变二次侧电阻值,一致减小,当电阻很小,但是电流变化不大时我认为这是他的最大电流了,然后电流Xsqrt(3)x10000得到容量
所以我改选用多大的电阻呢?我是真的不知道 frankapdl 发表于 2021-4-25 11:09
额定容量是多少?把100Gohm换成了2ohm,相当于是直接短路啊.91v是2ohm 负载两端的电压吗?
1、变压器负载越多,电阻越小。所以我选的2欧姆,实际的我也不知道。
2、我通过改变二次侧电阻值,一致减小,当电阻很小,但是电流变化不大时我认为这是他的最大电流了,然后电流Xsqrt(3)x10000得到容量
所以我改选用多大的电阻呢?我是真的不知道 标准答案 发表于 2021-4-25 12:07
1 你知道2Ω是个什么概念吗?你是怎么算出来的要加2Ω电阻作为负载?如果2Ω电阻,端电压还能达到10kV,你 ...
1、变压器负载越多,电阻越小。所以我选的2欧姆,实际的我也不知道。
2、我通过改变二次侧电阻值,一致减小,当电阻很小,但是电流变化不大时我认为这是他的最大电流了,然后电流*sqrt(3)*10000得到容量
所以我改选用多大的电阻呢?我是真的不知道 标准答案 发表于 2021-4-25 12:07
1 你知道2Ω是个什么概念吗?你是怎么算出来的要加2Ω电阻作为负载?如果2Ω电阻,端电压还能达到10kV,你 ...
那我改加多大的电阻合适呢 你想算什么? 标准答案 发表于 2021-4-26 21:32
你想算什么?
我在做一个变压器直流偏磁对变压器漏磁、损耗的影响 不是问你这个,是问你仿真加载是想看什么? 这问题感觉不是太明白。第一,对变压器是升压,变比是否满足升压的要求? 第二,用外电路的方式没问题,但外电路中少了漏感器件,显然和实际不符,第三,负载大小和变压器的容量没有匹配,不是你想的那样,负载2欧姆电阻,副边电压也会到10Kv的。如果按你说的要看变压器绕组中存在直流电流情况下的漏磁和损耗,估计要用3D计算,2D恐怕做不到。 欧阳庆 发表于 2021-4-27 09:32
这问题感觉不是太明白。第一,对变压器是升压,变比是否满足升压的要求? 第二,用外电路的方式没问题,但 ...
的确 因为没有具体变压器参数 所以我也不知道具体容量是多少 请问有什么方法能测量出变压器容量吗 欧阳庆 发表于 2021-4-27 09:32
这问题感觉不是太明白。第一,对变压器是升压,变比是否满足升压的要求? 第二,用外电路的方式没问题,但 ...
我仿真的是三相双绕组芯式变压器,查阅众多文献也说了,这种结构的变压器对直流偏磁具有很强的抗性,铁芯中没有直流磁通的路径,只有被迫与变压器油、油箱形成回路,所以按照我的理解,变压器铁芯磁密不会增加,但是漏磁场会增加吧,但是我在三维瞬态场仿真的时候不管加多大的直流进去,漏磁场也几乎不变。 544148995 发表于 2021-4-27 21:31
我仿真的是三相双绕组芯式变压器,查阅众多文献也说了,这种结构的变压器对直流偏磁具有很强的抗性,铁芯 ...
楼主,至于容量大小,你可以假设一下,条件是在满足正常要求的情况下来做你想做的事情。另外,还是希望你更加清楚描述相关事情,和贴出想要做的模型。让能力更强的人看到帖子,或许会有更好的办法。 欧阳庆 发表于 2021-4-28 09:02
楼主,至于容量大小,你可以假设一下,条件是在满足正常要求的情况下来做你想做的事情。另外,还是希望你 ...
好的 谢谢 请问一下maxwell有自带的三相五柱模型吗 看看是不是变压器的漏感太大了,电压都吃在漏感上了。
页:
[1]