cwmm001 发表于 2009-5-15 15:26

浇注干式变压器 PK nomex纸绝缘干式变压器

浇注干式变压器 PK nomex纸绝缘干式变压器
大家可以就这两类变压器的性能、成本讨论一下。如在材料、性能相同的情况下其成本及竞争优势。

小学徒 发表于 2009-5-21 17:31

浇注的变压器成本相对低一点

nickelhuang 发表于 2009-5-21 19:43

浇注的温升低,只能做到F级,低温意味着损耗少,但是相对的意味着材料浪费。
Nomex(R)绕包可以做到240度级。 高温意味损耗大,但是节省铜和硅钢片。且其过载能力强。
对于一个常年需求XkVA,只是偶尔过载的负载来说,用浇注的要选变压器至少1.5XkVA, 而Nomex则只要选1.1-1.2xkVA就可以了

84809357 发表于 2009-7-22 21:09

相对来说,环氧浇注变压器会便宜一些,成本压力小

CZJZF 发表于 2011-7-2 16:59

同意,相对来说,环氧浇注变压器会便宜一些,成本压力小

GZWZ 发表于 2011-11-1 10:26

目前市场浇注的为主导