jch19910311 发表于 2021-2-28 16:28

电机三相电流不平衡会不会引起漏电保护器跳闸?

一台异步电机,1500kW ,11kV, 一个月内漏电保护器跳闸了2到3 次,
电机绝缘测试没有问题,
三相电流不平衡差值6.02A(额定电流91A) 。
漏电保护器跳闸会不会是电机三相电流不平衡引起的?
ELR设置值为2.5A , 是否可以增大这个值?

LJH2009 发表于 2021-3-1 16:14

是不是漏电保护的设定电流值小了(不知道标准是多少)?
页: [1]