xxsmx123 发表于 2021-1-27 09:12

500kw的盘式发电机为什么我仿真出来的空载反电动势和额定负载下的电压差很大

500kw,额定线电压690V,额定负载时电压达到了690
为什么我空载仿真空载反电动势到了1400V很大

herrwitz 发表于 2021-1-27 15:21

说明你电感大呗,加弱磁电流

小雨a 发表于 2021-1-27 17:03

同步电机有一个东西叫电枢反应

hamesuny123 发表于 2021-2-2 13:40

压降太大了,把盘子加大,减一些匝数,国标电压调整率是20%吧我记得

标准答案 发表于 2021-2-2 23:35

什么负载?功率因数多少?

xxsmx123 发表于 2021-2-3 10:26

标准答案 发表于 2021-2-2 23:35
什么负载?功率因数多少?

发电机负载,外电路纯阻性