faqicainei 发表于 2009-5-15 12:56

电机引出线接法

Y-160L-4,15KW电机引出线6根,我知道是要三角形接法,那连接到接线板上怎么分U1,V1,W1
U2,V2,W2
三角形接法,我查资料说,应该如下接的
U1,V1,W1
1      1   1
W2,U2,V2
那请问,我应该如何来区分哪个是U1,哪个是V1,哪个是W1

第二,如果我把三角形接法,接成了Y接,电机是否能启动????

sbqok 发表于 2009-5-15 16:23

三角形接法接成了Y能启动

faqicainei 发表于 2009-5-15 16:52

能启动,那会有什么不良影响?能不能解释下,感激

TimChai 发表于 2009-5-15 17:07

他们的出线盒上没有写么?出现电缆上没有挂标签?
那你就先一对一对的测电阻,先把三相绕组挑出来。可是不知道头尾还是会乱套的...出来就不是4极电机了吧。

至于接成Y型,相电压降低根号三倍,启动转矩变为原来的1/3,能不能起动的起来要看你起动时的负载转矩有多大了..你是什么负载?

WUXIZWG 发表于 2009-5-15 19:04

星角转换。

skymonky 发表于 2009-5-17 15:40

可以用毫伏表来分出 电机引线的首位,按接线板上的顺序接好线,试转一下,转向对的话OK,如不对,任意 调换一下两引线的顺序!

faqicainei 发表于 2009-5-17 16:02

用毫伏表来分出 电机引线的首尾?能不能说具体一点?

xinjing 发表于 2009-5-17 17:35

6楼的意思是将电机空转一下,利用剩磁观察一下绕组的首尾吧

hualikaifa 发表于 2009-5-20 05:54

本帖最后由 hualikaifa 于 2009-5-20 05:56 编辑

利用剩磁是可以分开头尾的,再就是穷举法一次一次的试转。

大圆机 发表于 2009-5-28 22:50

利用剩磁是可以分开头尾的,再就是穷举法一次一次的试转。

lxqwhy 发表于 2009-5-31 22:27

4千瓦以上,引出线都是三角形接法

piandh 发表于 2009-6-9 18:11

这个问题提的让人不好理解。一般情况下绕组绑扎完成后引出线的头和尾还分不出来吗?批量生产的情况下每台电机若都要判定,那不累死人吗?三角形接法改成Y接法当然能起动,否则哪来的星-角起动啊?只要接对了就可以(重载起动最好不用)。

zhangairongdd3 发表于 2013-4-9 15:25

这是基本知识嘛。