西莫电机圈's Archiver
电机圈首页
›
『变压器』
› 变压器涡流场加电流源激励
小菜菜菜
发表于 2020-11-11 10:52
变压器涡流场加电流源激励
有个平面变压器在Ansys中进行涡流场仿真,输入电压310V,输出电压20V,输出功率65W,200kHZ,请问添加激励时原副边电流加多少比较合适?没怎么学过电源,求大神指教!或者能不能推荐一些入门的书
luomu
发表于 2020-11-14 13:14
本帖最后由 luomu 于 2020-11-14 13:15 编辑
功率除以电压就是有效值,按实际的电流波形加载进去即可。
不过这种最好场路耦合,在外电路中把负载加进去,原边加电压源激励。
页:
[1]
查看完整版本:
变压器涡流场加电流源激励