heguojia 发表于 2020-11-10 19:10

光电编码器信号受干扰

如图,信号未接DSP,在只打开DSP的情况下,位置信号受到很大干扰,关闭DSP后位置信号正常。想问一下大家遇到过这种情况吗?编码器信号的干扰有什么解决方法吗?

samxyl_520 发表于 2020-11-11 08:44

编码器的干扰一般情况下来自于供电电源,检查下电源是否干净,是否有纹波,再检查下绝缘、隔离是否做到位了。

heguojia 发表于 2020-11-11 09:03

samxyl_520 发表于 2020-11-11 08:44
编码器的干扰一般情况下来自于供电电源,检查下电源是否干净,是否有纹波,再检查下绝缘、隔离是否做到位了 ...

非常感谢回答。电源很干净,绝缘隔离都没问题。但是不知道开关电源会不会对信号有影响。我换个电源试试。

wangbaoshan 发表于 2020-11-11 09:12

samxyl_520 发表于 2020-11-11 08:44
编码器的干扰一般情况下来自于供电电源,检查下电源是否干净,是否有纹波,再检查下绝缘、隔离是否做到位了 ...

绝缘和隔离用什么设备检测啊?{:1_494:}

xiaoxiao201005 发表于 2020-11-11 09:24

heguojia 发表于 2020-11-11 09:03
非常感谢回答。电源很干净,绝缘隔离都没问题。但是不知道开关电源会不会对信号有影响。我换个电源试试。

开关电源也会,以前做项目遇到一个开关电源,开机后干扰通信,导致连不上上位机

heguojia 发表于 2020-11-11 09:30

xiaoxiao201005 发表于 2020-11-11 09:24
开关电源也会,以前做项目遇到一个开关电源,开机后干扰通信,导致连不上上位机

李兄后来解决了吗???稳压模块替代开关电源会好一些吗?

samxyl_520 发表于 2020-11-11 09:45

wangbaoshan 发表于 2020-11-11 09:12
绝缘和隔离用什么设备检测啊?

隔离一般是采用光耦处理,可以隔离输入输出相互干扰的情况;绝缘可以用万用表测阻抗,合理接地。

xiaoxiao201005 发表于 2020-11-11 10:43

heguojia 发表于 2020-11-11 09:30
李兄后来解决了吗???稳压模块替代开关电源会好一些吗?

电源机壳接地凑合在用,让公司重新采购电源已无可能了,接地后,上位机通信也是时好时坏

heguojia 发表于 2020-11-11 14:09

本帖最后由 heguojia 于 2020-11-11 14:10 编辑

xiaoxiao201005 发表于 2020-11-11 10:43
电源机壳接地凑合在用,让公司重新采购电源已无可能了,接地后,上位机通信也是时好时坏

我们也遇到过一模一样的上位机问题,但是换了个电脑就好了,没找出原因,很气

zfss2007 发表于 2021-1-11 14:56

您好!请问您之前培训过的《永磁同步电机弱磁控制的基本原理与方法》还有语音资料吗?当时错过了- -!只找到您的PPT资料!我的邮箱是zfss2007@163.com

heguojia 发表于 2021-1-12 14:05

zfss2007 发表于 2021-1-11 14:56
您好!请问您之前培训过的《永磁同步电机弱磁控制的基本原理与方法》还有语音资料吗?当时错过了- -!只找 ...

您好,当时的所有内容都总结在了《西莫电机论坛》公众号2020年11月19日文章《永磁同步电机弱磁控制的基本原理与方法》里面,我发不了链接,您可以自己去找找

哈哈龙神泽 发表于 2021-1-20 10:55

采用差分线以及双绞线的形式

ifd027 发表于 2021-1-28 10:31

差分加光耦,【字数15字字数15字字数15字】
页: [1]