变压器空载仿真不正确
备注:变压器联接组别YNd11。问:出现这种情况是因为我的空载电路没有设置好吗,还是铁芯没饱和的原因,需要做哪些改动呢?有没有做过的大佬帮忙解答一下,困扰很久了{:1_553:} ,谢谢了。 版主呢,能帮忙解答一下嘛@小小鸟儿
没有人来回答一下吗{:1_553:} 1、看一下外电路中a绕组回路的开关是否闭合,把开关参数与其它两路对比一下。
2、检测一下Maxwell模型中a相绕组设置,比如匝数等是否正确。 2D的错误一般出现在没有设置模型深度,按默认1m使得铁心不饱和。3D 的话没做过,你可以检查一下绕组匝数,是不是设置的太多了。 小小鸟儿 发表于 2020-9-14 10:53
2D的错误一般出现在没有设置模型深度,按默认1m使得铁心不饱和。3D 的话没做过,你可以检查一下绕组匝数, ...
版主好,模型深度是根据什么来确定的呢?模型的各个部分都是一样的深度吗? 不好意思,新手借楼问一下,这种变压器外电路都是怎么设置的啊?或者有没有关于这方面的书可以推荐一下?不知道要怎么搞{:1_553:} anson123 发表于 2020-9-15 08:38
版主好,模型深度是根据什么来确定的呢?模型的各个部分都是一样的深度吗?
模型深度是按铁心截面积/模型中铁心宽度得出。 应该没问题,是对的吧 楼主你问题解决了吗,我的也是 励磁电流很大,而且磁链也很大,几十韦伯,不知道为什么