电机电压平衡
现有一电机是用变频器控制的(400VAC输入0-400VAC输出)最大转速是4000rpm,搭建模型计算出反电势是180V@1000RPM,那再4000转的时候反电势不是高于电压U了,感觉困惑。有大神能解答下吗? 在高速的时候进行弱磁控制可以削弱反电动势 是不是可以理解无刷直流的DC电压,这个400VAC桥式全波整流后大概是560VDC,最高 转速下的反电势接近这个。 注意峰值还是有效值 如果是有效值就可以这么理解吗? 你搭建的模型计算出的反电势是180V/1000RPM,转速到4000转时反电势远远高于变频器的输出电压,如果不能弱磁无法达到这个转速。 变频器的400VAC输出是有效值吗,如果是是不是按峰值400*1.414来设计反电势? 不能。。。。你可以和变频器厂家沟通一下。