xiaoxiao201005 发表于 2020-5-26 14:50

异步电机vf控制低速带载和启动过流处理

异步电机采用vf控制,当负载为满负载时启动,很容易软件过流,有没有人做过,指点下思路,谢谢.

mtswz213 发表于 2020-6-5 16:33

这不是很正常么?VF启动力矩本来就小,可以适当的加一些补偿,当然,要低频力矩大还得用FOC

xiaoxiao201005 发表于 2020-6-5 16:46

mtswz213 发表于 2020-6-5 16:33
这不是很正常么?VF启动力矩本来就小,可以适当的加一些补偿,当然,要低频力矩大还得用FOC

如果不考虑启动力矩呢?只关注30hz-50hz带载情况,怎么控制软件过流并有力?

绿皮青蛙 发表于 2020-6-11 23:53

if试过没,我看之前公司代码是vf

xiaoxiao201005 发表于 2020-6-12 07:54

绿皮青蛙 发表于 2020-6-11 23:53
if试过没,我看之前公司代码是vf

没有用if,异步电机一般是vf,没有单独解耦的电流环

mtswz213 发表于 2020-6-23 17:08

30-50Hz,VF跟FOC稳态差别不大,加什么补偿作用都不明显。

xiaoxiao201005 发表于 2020-6-24 07:21

mtswz213 发表于 2020-06-23 17:08
30-50Hz,VF跟FOC稳态差别不大,加什么补偿作用都不明显。

https://ximo.app1.magcloud.net/public/emotion/face_068.png我试验时发现了,补偿的不好还不如不补偿

18201975434 发表于 2020-6-29 14:11

xiaoxiao201005 发表于 2020-6-24 07:21
我试验时发现了,补偿的不好还不如不补偿

还在用VF?你这真是把泵类玩个全面啊yc_dd12

xiaoxiao201005 发表于 2020-6-29 15:05

18201975434 发表于 2020-6-29 14:11
还在用VF?你这真是把泵类玩个全面啊

已经搞定了,{:1_561:}

山岭巨人 发表于 2020-7-23 14:07

需要加过流控制,国产变频器一般叫过流失速。当电流幅值超过限制值开始调节同步速,实际就是调节转差。

xiaoxiao201005 发表于 2020-7-23 17:11

山岭巨人 发表于 2020-7-23 14:07
需要加过流控制,国产变频器一般叫过流失速。当电流幅值超过限制值开始调节同步速,实际就是调节转差。

是的,调节频率,抑制过流

wudechao1101 发表于 2020-10-10 08:25

这是一个很值得去研究的问题
页: [1]