感谢您的回复,出错的原因是,在toolkit设置中有效电流值与电流源的Im不一样,改成一样就没问题了。
...
电压一般是额定电压 电流一般是控制器的峰值输出电流有效值 Roy_jxust 发表于 2020-7-8 10:42
电压一般是额定电压 电流一般是控制器的峰值输出电流有效值
前辈,请问设计参数是400VDC,峰值电流450A,我在toolkit中line-line rms voltage 输入400 /rms line current 输入450,对吗?
心思遍野 发表于 2020-9-14 10:08
前辈,请问设计参数是400VDC,峰值电流450A,我在toolkit中line-line rms voltage 输入400 /rms line c ...
控制器母线电压400Vdc峰值电流450Arms
在line-line rms voltage可以 填400/1.414左右 一般有些控制器输出电压会低一些 或者考虑到控制器长时间使用后电压输出能力下降 可以根据情况合理给个系数
line current 填450 这个我也是莫名其妙:我把callbacks这个文件删了又恢复就不会再出现这个问题,但是关机重启偶尔还是出现
页: