yyhh1118 发表于 2020-4-8 15:08

电机引出线电流问题

三相电机采用三角形连接时,从电机内部引出的六根线,单根引出线的电流和接线柱上电机动力线上电流的关系是1/2还是根号3?

5月13日 发表于 2020-4-8 17:55

角接:线电流=相电流*根号3

heguojia 发表于 2020-4-8 18:59

六根线?可以发下接线图吗?

yyhh1118 发表于 2020-4-9 08:41

heguojia 发表于 2020-4-8 18:59
六根线?可以发下接线图吗?

照片上铜片被我拆了。实际是有的,三角形连接。就想知道三角形时这六根线和我放过来的动力电缆之间的电流关系。

remyy 发表于 2020-4-9 08:49

三角形接法:线电压=相电压,线电流=1.73(根号3)相电流

heguojia 发表于 2020-4-9 08:54

yyhh1118 发表于 2020-4-9 08:41
照片上铜片被我拆了。实际是有的,三角形连接。就想知道三角形时这六根线和我放过来的动力电缆之间的电流 ...

三角形连接,线电流是相电流的根号3倍。这六个接头,你应该接成三角形连接,否则电机不转吧。其实是三个线的电流

yyhh1118 发表于 2020-4-9 08:59

heguojia 发表于 2020-4-9 08:54
三角形连接,线电流是相电流的根号3倍。这六个接头,你应该接成三角形连接,否则电机不转吧。其实是三个 ...

这是我拆机的时候拍的照片。正常运行是会把铜片连上,形成三角形接法的。主要是三角形接法时实际用钳形表测出来的其中一根线和我接进来的动力电缆之间比例是1.6左右。没有形成1.732的倍数关系,所以有点迷惑了。

heguojia 发表于 2020-4-9 21:16

两个电流同时测的吗?三相都这样吗?是不是有不平衡?用基尔霍夫定律分析下,电流不会无缘无故消失的