变频器掉电过压
各位大佬好,现场情况是:1.直流源给变频器供电,母线电压540V,电机是永磁同步电机,空载,开环矢量模式。
2.稳定运行在100Hz时,突然将直流源关掉后通过示波器监测母线电压会先跌落至300V,然后产生震荡,然后突然飙到了1000V以上。
麻烦大佬们帮忙分析一下震荡和过压原因,谢谢!
(图中蓝色是输出电流,绿色是母线电压) 当电源直接关掉的时候,你的控制器还是有电压存在,这时控制器还在运行,但功率已经不够。观测器的角度开始出错,然后电机就乱跳,影响输出的反电势。 xiaoxiao201005 发表于 2020-2-27 12:36
当电源直接关掉的时候,你的控制器还是有电压存在,这时控制器还在运行,但功率已经不够。观测器的角度开始 ...
你好,请问观测器的角度为什么会不准?有什么办法可以解决吗?这部分代码我看不到,原理不太懂,不好意思啊。。。 wrnb11 发表于 2020-02-27 13:24
你好,请问观测器的角度为什么会不准?有什么办法可以解决吗?这部分代码我看不到,原理不太懂,不好意思啊。。。
电源关闭后,电机就没法正常工作了。检测到的信号就不对了,观测器也没法正常工作 这是非正常操作吧,可能变频器厂家没考虑到会出现这种操作,所以没做过多保护,原因就是楼上所说。 PMSM_spy 发表于 2020-02-27 14:39
这是非正常操作吧,可能变频器厂家没考虑到会出现这种操作,所以没做过多保护,原因就是楼上所说。
这问题可以解决,应该是他保护参数的阀值没有设置好。 xiaoxiao201005 发表于 2020-2-27 13:32
电源关闭后,电机就没法正常工作了。检测到的信号就不对了,观测器也没法正常工作
好的,谢谢,我下来按照这个思路看一下 PMSM_spy 发表于 2020-2-27 14:39
这是非正常操作吧,可能变频器厂家没考虑到会出现这种操作,所以没做过多保护,原因就是楼上所说。
对的,我是在测欠压时无意间发现这个问题的,不但不会报欠压,反而电压冲上去了 失控以后马达紧急停车,泵升电压导致直流母线过电压。
页:
[1]