18201975434 发表于 2020-2-18 21:07

低压24--80V硬件设计用变压器的朋友进来一下

    功率比较大的时候,用变压器隔离串口电源和地是不是会好一些,一般低压DCDC用变压器确实少见啊

18201975434 发表于 2020-2-18 21:08

大概3Kw左右的控制器,有人没用隔离就通信正常的吗

霸气侧漏 发表于 2020-2-19 09:35

我在48V的用过变压器,结果是生不如死,故障率比较高,可能和我的设计有关吧。想隔离为何不用隔离电源模块

18201975434 发表于 2020-2-19 10:36

霸气侧漏 发表于 2020-2-19 09:35
我在48V的用过变压器,结果是生不如死,故障率比较高,可能和我的设计有关吧。想隔离为何不用隔离电源模块

隔离模块贵,一般都是用变压器隔离,不知道你为啥故障率那么高,这个很成熟

samxyl_520 发表于 2020-11-11 10:45

其实可以不用隔离模块之类的,我就干过这种板子,但是费了好大劲,{:1_561:}需要在layout 走线 布局设计上特别注意。
干扰的话只要硬件电路没有明显的原理逻辑性的问题,一般需要着重从layout上下功夫。
页: [1]
查看完整版本: 低压24--80V硬件设计用变压器的朋友进来一下