MAXWELL仿真变压器空载涌流求助
在用MAXWELL做变压器空载涌流仿真时需要在外电路中增加线圈电感的参数吗?我仿真的涌流峰值是额定值的80倍,感觉不对,求搭救! 仿的很正确,没什么不对的。 小小鸟儿 发表于 2019-12-3 13:51仿的很正确,没什么不对的。
我看资料介绍,涌流峰值一般是额定电流的15倍左右,我这里的值感觉太大,仿真的时候我还没有考虑铁心剩磁的影响(不会设置{:1_553:} ),考虑铁心剩磁的话涌流峰值会更大。从文献《变压器励磁涌流分析与抑制方法研究》上看到他在外电路里面加了变压器的电感,所以我不知是否应该在外电路里面加上绕组的电感(这个电感也不会算……)。还请大神指教。 电感是软件自己计算 要增加绕组的电阻。 luomu 发表于 2019-12-6 13:25
要增加绕组的电阻。
外电路的电阻已加上的 小小鸟儿 发表于 2019-12-5 10:33
电感是软件自己计算
我试了增加电感和不增加电感,可能增加的电感比较小,所以数值波形差不多。这里变压器模型自己计算电感数值与实际值可能不太相符,实际的线圈是椭圆的,变压器建立2D模型+设置铁心长度的方法线圈是方形的吧,这样电感的不同会引起数值的较大差异吗?还有就是MAXWELL里面如何考虑剩磁影响下的空载涌流仿真呢? 风雨雷电喵 发表于 2019-12-6 20:30
外电路的电阻已加上的
那就仿真的是正确的。 请问楼主你的多绕组涌流仿真有出现电流峰值不是对应的电压为0的时刻的情况吗》或者电压是抖动的 不对的,我也做了一个仿真。你没有考虑剩磁,还有变压器最好不要用2D模型。要用3D模型。
我这个礼拜在研究这个东西,maxwell也许不适合做这种类型的仿真。
有懂这个的可以交流。 zbyhly 发表于 2020-2-15 23:21
请问楼主你的多绕组涌流仿真有出现电流峰值不是对应的电压为0的时刻的情况吗》或者电压是抖动的
有剩磁的情况下不太一样,正在进行三绕组考虑剩磁的仿真,还没研究出来……实际变压器试验的时候,剩磁在每相的情况不一样,即使电压过0也不一定是最大值。 楼主,我在变压器空载仿真时,需要加电感值吗?我只加了电阻。高压侧空载,低压侧额定电压,发现电流不对称,请问楼主这种情况对吗 楼主,能看下你的外电路吗,想学习下,跪谢 小小鸟儿 发表于 2019-12-3 13:51
仿的很正确,没什么不对的。
您好,变压器空载涌流仿真,条件是铁心要饱和,怎样设置才能达到这一条件呢 liuloze 发表于 2020-4-19 11:26
不对的,我也做了一个仿真。你没有考虑剩磁,还有变压器最好不要用2D模型。要用3D模型。
我这个礼拜在研究 ...
你好,请问你的空载合闸做出来了吗?考虑剩磁的话。如果要考虑剩磁,思路是什么呢? 风雨雷电喵 发表于 2020-4-19 20:59
有剩磁的情况下不太一样,正在进行三绕组考虑剩磁的仿真,还没研究出来……实际变压器试验的时候,剩磁在 ...
你好,考虑剩磁的涌流你研究出来了吗,我也在做这个,头大 anson123 发表于 2020-8-5 09:54
你好,请问你的空载合闸做出来了吗?考虑剩磁的话。如果要考虑剩磁,思路是什么呢?
没研究了,不知道剩磁的衰减曲线。 liuloze 发表于 2021-1-4 10:36
没研究了,不知道剩磁的衰减曲线。
剩磁对空载的影响这么大吗?
楼主你问题解决了吗,我的也是 励磁电流很大,而且磁链也很大,几十韦伯,不知道为什么
页: