rvisk 发表于 2019-12-1 17:10

TI公司instaspin FOC user guide里面有关于弱磁反电势的问题,请教下大家

怎么理解母线电压24V,弱磁时反电势在速度翻倍时可以到48V ?

heguojia 发表于 2019-12-2 08:45

可以把原文件发上来吗,看下前后文。

rvisk 发表于 2019-12-2 11:16

heguojia 发表于 2019-12-2 08:45
可以把原文件发上来吗,看下前后文。

InstaSPIN-FOC user guide

文件有点大,有39M,是不是不方便发上来。

heguojia 发表于 2019-12-2 14:36

rvisk 发表于 2019-12-2 11:16
InstaSPIN-FOC user guide

文件有点大,有39M,是不是不方便发上来。

可以发TI的链接吧,我觉得可能是咱们没有看上下文,理解有问题

heguojia 发表于 2019-12-3 20:59

文档的意思不是说弱磁时候可以达到48V,而是在满量程的设置量上,在考虑弱磁的应用场合,将满量程最大值设置为48V,大于绕组电压即可。按文档的意思,你设置为36V也可以。只要在运行中大于电机内部的电压就行。

rvisk 发表于 2019-12-4 10:07

heguojia 发表于 2019-12-3 20:59
文档的意思不是说弱磁时候可以达到48V,而是在满量程的设置量上,在考虑弱磁的应用场合,将满量程最大值设 ...

如果设置24呢,我总认为不会超过母线电压

heguojia 发表于 2019-12-4 11:24

rvisk 发表于 2019-12-4 10:07
如果设置24呢,我总认为不会超过母线电压

文档说了,不考虑弱磁的时候你可以设置为24V,但是弱磁就不行了。

rvisk 发表于 2019-12-4 12:37

heguojia 发表于 2019-12-4 11:24
文档说了,不考虑弱磁的时候你可以设置为24V,但是弱磁就不行了。

为什么不行,这是我纠结的

heguojia 发表于 2019-12-4 13:00

rvisk 发表于 2019-12-4 12:37
为什么不行,这是我纠结的

弱磁的时候反电动势比较大,绕组端电压可能会超过逆变器最大输出值

18201975434 发表于 2019-12-6 13:30

弱磁的时候,你可以理解成磁场减弱,但是反电势到最大了,一旦出现比如断电情况,弱磁消失,但是转速瞬间不变,这个时候的反电势是远超母线电压的

rvisk 发表于 2019-12-18 17:42

18201975434 发表于 2019-12-6 13:30
弱磁的时候,你可以理解成磁场减弱,但是反电势到最大了,一旦出现比如断电情况,弱磁消失,但是转速瞬间不 ...

您这个答案我觉得很厉害

绿皮青蛙 发表于 2019-12-22 18:19

反电动势是w*phif phif不变,w翻倍,所以反电动势翻倍

DJN 发表于 2019-12-23 21:14

学到了学到了,开始了解弱磁了
页: [1]
查看完整版本: TI公司instaspin FOC user guide里面有关于弱磁反电势的问题,请教下大家