龍が如く 发表于 2009-5-7 09:37

电机启动需要多长时间

一般的异步电机 从静止启动达到稳态时 一般需要多长时间?

forlink 发表于 2009-5-7 09:45

这个与电机容量有关,一般为几百个毫秒到几秒

hypo_qu 发表于 2009-5-7 10:15

有见过3S以内这样的规定

龍が如く 发表于 2009-5-7 14:46

本帖最后由 龍が如く 于 2009-5-7 14:49 编辑

4极 60HZ1000W外转子异步机 仿真结果很奇怪 都3秒了 转速只升到500转 看样子是有地方错了

rushme 发表于 2009-5-7 17:20

外转子转动贯量大,是不是会慢一些

张老五 发表于 2009-5-7 20:26

一般的异步电机 从静止启动达到稳态时 一般需要多长时间?
龍が如く 发表于 2009-5-7 09:37 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
这个差别很大,跟电机的容量有关,一般容量大的启动时间也会长些。
也跟负载的转动惯量有关,转动惯量大的比如风机类的时间也要长些。
还跟电网容量有关,电网容量小,启动压降大的自然时间也要长些。
我见过启动用了2分钟的。

tjulix 发表于 2009-5-7 21:16

如果启动电流有限制,启动时间就要长些

fengxingyun 发表于 2009-5-7 21:29

2分钟?电机不会损坏吗?

张老五 发表于 2009-5-7 21:36

2分钟?电机不会损坏吗?
fengxingyun 发表于 2009-5-7 21:29 http://www.simol.cn/images/common/back.gif
是很担心,好在这台电机是常开不停的,大概要三个月才启动一次,而且启动前是冷态,所以也就不动了

xinjing 发表于 2009-5-7 21:38

多大的电机,转动惯量肯定很大。

张老五 发表于 2009-5-7 21:53

2750kW,主要原因是系统容量小,上级变压器只有7000kVA,负荷率已经有80%了,因此启动时电压降很大
当然负载的转动惯量也不小,风机嘛

hualikaifa 发表于 2009-5-31 09:24

学习中!!

bfcheng6608 发表于 2009-5-31 15:55

同意6楼的分析,大电机起动时间是要长的

marshall76 发表于 2009-5-31 16:56

6楼分析很好,学习了!

dengsymotor 发表于 2009-6-2 10:54

微电机、小型电机一般启动时间很短。大型电机启动时间很长。启动时间长短与电机本身转子转动惯量有关,与负载转动惯量有关,与电机启动转矩曲线有关,与启动过程电压变化有关。。。。。
在大型电机领域,对拖动高负载转动惯量的情况需要进行启动发热计算。

he9527 发表于 2009-6-2 19:57

跟你的启动设备,和电机所带设备有直接关系

shangqing 发表于 2010-8-4 15:03

5楼分析很好,学习了!

xinyu-lei 发表于 2010-8-4 17:04

楼主最好问清楚。
如果全面回答,要一篇文单。

qiqi000211 发表于 2010-8-16 14:36

是不是极数多的起动时间要长一些?

loading 发表于 2011-5-24 23:37

今有一台6KV电机启动时用了18秒。
页: [1] 2