HUST_EE 发表于 2019-9-24 22:04

做电机控制实验时,转速达到1100转,马上停机是什么原因?

最近在做一个小电感电机矢量控制实验,转速给定达到1100转,电机就马上停转了是什么原因???,并且一点征兆没有,转速每隔一秒给定增加十转。

18201975434 发表于 2019-9-25 07:38

VF的控制方式?你这个看看是不是硬件或者软件过流了,按你描述应该就是有保护了

HUST_EE 发表于 2019-9-25 08:52

本帖最后由 HUST_EE 于 2019-9-25 11:44 编辑

18201975434 发表于 2019-9-25 07:38
VF的控制方式?你这个看看是不是硬件或者软件过流了,按你描述应该就是有保护了

确实是触发了保护,但是不明白为什么转速在1100转就掉转速了

清静无为 发表于 2019-9-25 11:17

如果是恒功率控制,根据电机容量与电磁关系式,转速下降,电流会增大,是否过流保护?

HUST_EE 发表于 2019-9-25 11:43

清静无为 发表于 2019-9-25 11:17
如果是恒功率控制,根据电机容量与电磁关系式,转速下降,电流会增大,是否过流保护?

转速为啥突然会下降呢,一直在慢慢增大转速,1090转的时候电流峰值8A左右。

HUST_EE 发表于 2019-9-25 11:45

18201975434 发表于 2019-9-25 07:38
VF的控制方式?你这个看看是不是硬件或者软件过流了,按你描述应该就是有保护了

转速为啥突然会下降呢,一直在慢慢增大转速,1090转的时候电流峰值8A左右。

HUST_EE 发表于 2019-9-25 11:46

清静无为 发表于 2019-9-25 11:17
如果是恒功率控制,根据电机容量与电磁关系式,转速下降,电流会增大,是否过流保护?

电机参数:电感大概70微亨,电阻8毫欧,十对极,轴向磁通,

18201975434 发表于 2019-9-25 13:14

HUST_EE 发表于 2019-9-25 11:45
转速为啥突然会下降呢,一直在慢慢增大转速,1090转的时候电流峰值8A左右。

首先确定是否硬件过流,这个简单,示波器看硬件标志位是否被置起来就行,其次可以在软件中设置断点,所有关驱动的地方都设,看看最后停到哪里

HUST_EE 发表于 2019-9-26 10:49

18201975434 发表于 2019-9-25 13:14
首先确定是否硬件过流,这个简单,示波器看硬件标志位是否被置起来就行,其次可以在软件中设置断点,所有 ...

过流是肯定过流了,但是现在不知道为什么过流 ,

heguojia 发表于 2019-9-30 11:25

HUST_EE 发表于 2019-9-26 10:49
过流是肯定过流了,但是现在不知道为什么过流 ,

供电电源是用的什么。是不是电源容量不够呢?
页: [1]