› IGBT门级驱动如何实现软关断?
maozhu1988
发表于 2019-9-22 12:56
IGBT门级驱动如何实现软关断?
求教大家,如何实现IGBT在短路保护(desat)发生时实现软关断,避免电压Vce过冲而损坏IGBT?
18201975434
发表于 2019-9-23 08:38
ASC主动短路保护应该是一种软件普遍使用的方法
ailjgang
发表于 2019-10-6 20:49
软关断的意思就是检测到IGBT发生退饱和时,使用比正常关断电阻阻值大得多电阻去关断门极,这种电阻阻值通常是几十欧至上百欧,需要试验确认。